某集团暖通专业施工图审查要点
aa宋师傅
2024年03月12日 10:24:12
只看楼主

#1 图纸标注 1 暖通施工图应对设备名称和参数、管道类型和尺寸、风口大小及风量、阀门种类、管井类型和编号标注明确; 2 预留设备名称、设备用途、参数、服务区域、占地位置、面积及功能需标注,并标明为预留。 #2 室内管线综合 3 应有室内管线综合图,管线排布及标高定位应满足设计和施工要求。 #3 冷热源 4 冷热源主机应有配置比选分析报告,并已该按最终审核意见落实;


#1 图纸标注

1 暖通施工图应对设备名称和参数、管道类型和尺寸、风口大小及风量、阀门种类、管井类型和编号标注明确;

2 预留设备名称、设备用途、参数、服务区域、占地位置、面积及功能需标注,并标明为预留。

#2 室内管线综合

3 应有室内管线综合图,管线排布及标高定位应满足设计和施工要求。

#3 冷热源

4 冷热源主机应有配置比选分析报告,并已该按最终审核意见落实;

5 非常规运营时间段的小负荷运行业态,例如影院、KTV等,是否已有独立冷热源形式选择的对比报告,并按审核结果落实,并预留安装位置;

6 水泵转速不得高于1450r/min,大流量水泵不应选取立式水泵。

#4 冷却塔

7 冷却塔位置不应与冷水机房过远,减少管道长度,以节省投资;

8 组合式冷却塔的每个单元之间应保证气流的有效隔断,降低模块机组之间的热干扰。

#5 机房

9 应有机房综合布置图,并保证有足够的安装、检修空间。

#6 空调水系统

10 空调水系统应有配置比选分析报告,并已该按最终审核意见落实;

11 空调水系统应在平面部分选用同程式水系统,如选异程式是否有说明报告,并按审核意见落实;

12 空调水系统能量计设置方案,是否已经经过商管或物业公司确认,建议如无特别要求,取消能量计,以节省投资;

13 空调水系统工作压力不大于2.0MPa。如无法满足,应分区设置,并保证每个分区均不大于2.0MPa,以节省投资;

14 空调水系统管道,DN≤32焊接钢管焊接连接,32<DN≤350无缝钢管焊接连接,DN>350螺纹钢管焊接连接,以节省投资;

15 空调冷冻水系统中,水处理设备应采用常规化学水处理系统,膨胀水箱的补水系统不重复设置加药装置。

#7 空调风系统

16 商业及酒店厨房的岗位送风应进行冷热处理;

17 厨房的冷库等制冷设备应优先采用风冷冷却,并预留排风竖井或管道;

18 有餐饮功能的商铺应预留排油烟竖井,同时预留补风管井。如采用外墙开百叶的补风方式,建筑专业是否已确认;

19 采用VAV系统的办公建筑,建议楼层的电梯厅由两台空调机组各送一半的方式,以节约能耗支出;

20 办公大堂不设置地暖,以节省投资;

21 接入酒店客房的新风管,应设置调节阀,以节省投资;

22 采用变风量箱的建筑,应选用大风量的变风量箱,以节省投资;

23 办公大堂的大门应采用旋转门以减少室内冷量或热量的损失,以节约能耗支出;

24 厨房排油烟风管应采用1.2mm厚的不锈钢板制作,以避免浪费投资;

25 变配电站(除有人员工作的控制室)仅设置送排风,不进行冷热处理,以避免浪费;如果南方地区需要在变配电站设置空调制冷,需提供分析报告审批;

26 地下室排风或补风竖井的地面风口,应设在绿化带内或建筑物不重要的立面,以利于景观设计;

27 建议厨房排油烟管独立设置,如果共用,需得到商管公司和物业公司的认可;

28 办公和商业区域所有的新风机组、空调机组设置了湿膜加湿或者蒸汽加湿装置。我司认为商业裙房部分,顾客对湿度的需求不高,建议取消加湿系统以节省投资;

29 建议取消空调机组、新风机组、风机盘管中设置的光氢离子净化杀菌装置或纳米光子空气净化装置,以节省投资;

30 需保温的空调风管,应采用离心玻璃棉,以便于施工,同时节省投资。

#8 烟道设置

31 柴油发电机和锅炉的烟囱排放位置,应设置于裙房屋面。如需设置在塔楼顶部,是否已经有情况说明,并按审核意见落实。

#9 防排烟

32 排烟口应设在顶棚上或贴近顶棚的墙面上,常闭,并应设有自动及手动开启装置。排烟口的尺寸和排烟量是否满足设计和规范要求;

33 排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于 1.5m。排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m;

34 加压送风口位置需合理,防烟楼梯间需每隔2~3层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个;

35 加压送风系统应有防止超压的措施;

36 排烟口距离防烟分区最远点不超过30米。

免费打赏
放水发电
2024年03月19日 15:21:55
3楼

这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

回复

相关推荐

APP内打开