求教高压柜跳闸原因
lxw306405052
2015年07月21日 14:24:49
只看楼主

6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断,后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行,过了1个月左右又跳了上级开关,故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验,一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流),也正常。变压器为干式变压器,上级开关ABB的Unigear,综保是REF615。请有经验的师傅帮忙分析下原因。

2015年07月21日 16:43:59
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-21 16:45 编辑 lxw306405052 发表于 2015-7-21 15:34 也就是说如果按显示250A的B相电流,需要故障电缆250公里吗?对10KV中性点高阻接地的接地电流是从哪个电源流出的(不懂),说话较累。一个10KV系统有多大电容电流,主要看其系统中在运行的电缆有多少(长),发生单相接地时,提供接地电流的电源是系统上运行中的电缆(中的电容器),故障回路所在的电缆正好不能提供接地电流,是非故障电缆提供了电容电流!也就是本帖发生250A接地电流时,需要本系统中有250公里的电缆在运行中!(故障回路电缆除外)不知楼上朋友知道“本10KV系统”的范围有多大?
回复
lxw306405052
2015年07月21日 16:56:06
13楼
ccc___ 发表于 2015-7-21 16:43 对10KV中性点高阻接地的接地电流是从哪个电源流出的(不懂),说话较累。一个10KV系统有多大电容电流 …范围我也不知道,不过您讲的我明白了,谢谢了!
回复
lingxuct
2015年07月22日 08:02:09
14楼
lxw306405052 发表于 2015-7-21 16:56 范围我也不知道,不过您讲的我明白了,谢谢了!明白了什么?是前面说的“误动作”,单相接地电流不可能达到250A,综保显示又没有相间短路,只有二次B相有其他电流窜入,才让综保误动作。
回复
liyongjing12
2015年07月22日 09:08:14
15楼
很奇怪的现象!!!!!
回复
jlkinglor
2015年07月22日 10:40:04
16楼
故障分析是我的最大的弱项,占位学习
回复
lsc19590714
2015年07月22日 10:42:39
17楼
问题应是出在二次回路中,由于故障非经常性,建议检查二次回路的绝缘性能和接线是否正确。
回复
xumengpm
2015年07月22日 11:10:19
18楼
围观 围观 学习学习
回复
lxw306405052
2015年07月22日 11:17:17
19楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 08:02 明白了什么?是前面说的“误动作”,单相接地电流不可能达到250A,综保显示又没有相间短路,只有二次 …如果二次B相线皮破了与柜体短路,会有这种现象吗?
回复
lxw306405052
2015年07月22日 11:18:49
20楼
ccc___ 发表于 2015-7-22 08:02 明白了什么?是前面说的“误动作”,单相接地电流不可能达到250A,综保显示又没有相间短路,只有二次 …你说的电容电流这块我明白了,单相接地不可能出现这么大的电流。
回复
lingxuct
2015年07月22日 11:24:21
21楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-22 11:26 编辑 lxw306405052 发表于 2015-7-22 11:17 如果二次B相线皮破了与柜体短路,会有这种现象吗?CT二次在CT处接地了,另一端发生接地只是短接了CT二次,不能发生其他电流窜入了。