求教高压柜跳闸原因
lxw306405052
2015年07月21日 14:24:49
只看楼主

6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断,后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行,过了1个月左右又跳了上级开关,故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验,一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流),也正常。变压器为干式变压器,上级开关ABB的Unigear,综保是REF615。请有经验的师傅帮忙分析下原因。

2015年07月21日 14:26:27
2楼
回复
fitman
2015年07月21日 14:49:36
3楼
奇怪的现象,我先说说,大家再拍砖。
1、故障记录是B相243A,A,C电流为零。因为6kV是不接地系统,只有B相大电流,原理上说不通。
2、耐心压试验也证明一次没题。
3、因此问题应是出在二次回路中,由于故障非经常性,建议检查二次回路的绝缘性能和接线是否正确。
回复
lxw306405052
2015年07月21日 14:58:34
4楼
fitman 发表于 2015-7-21 14:49 奇怪的现象,我先说说,大家再拍砖。1、故障记录是B相243A,A,C电流为零。因为6kV是不接地系统,只有B相 …如果是B相接地了,是不是也是这种现象?变压器做实验了,可变压器到高压柜这段连接没有做实验,是否是变压器到高压柜这段电缆B相接地了也是这种现象?
回复
fitman
2015年07月21日 15:11:06
5楼
lxw306405052 发表于 2015-7-21 14:58 如果是B相接地了,是不是也是这种现象?变压器做实验了,可变压器到高压柜这段连接没有做实验,是否是变压 …你这个是不接地系统吧?单相接地没有那么大的故障电流。你前面不是说变压器和一次线缆都做了耐压试验吗?
回复
lxw306405052
2015年07月21日 15:21:12
6楼
fitman 发表于 2015-7-21 15:11 你这个是不接地系统吧?单相接地没有那么大的故障电流。你前面不是说变压器和一次线缆都做了耐压试验吗 …哦,那单相接地电流如何计算啊?
回复
lingxuct
2015年07月21日 15:24:36
7楼
“故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。”

可以肯定是误动作,单相接地不可能有这么大电流。

一楼没有介绍高压电流互感器是多少的,可能是100/1的,经综保B相流过了近2.5A电流。

检查二次电流线与柜子照明电源相线相碰了?!
回复
fitman
2015年07月21日 15:27:57
8楼
lxw306405052 发表于 2015-7-21 15:21 哦,那单相接地电流如何计算啊?这是单相接地的电容电流,可以查手册估算,也可以现场实测对地电容计算得出(3倍)。不管结果如何,不可能有243A那么大。
回复
lxw306405052
2015年07月21日 15:28:06
9楼
ccc___ 发表于 2015-7-21 15:24 “故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。”可以肯定是误动作,单相接地不可能有这么大电 …请问单相接地电流如何计算?
回复
lingxuct
2015年07月21日 15:31:47
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-21 15:33 编辑 lxw306405052 发表于 2015-7-21 15:28 请问单相接地电流如何计算?10KV系统每公里电缆长度1A电容电流,250A电流需要多少长的电缆?架空线的电容电流可以按电缆的1/100计算!!
回复
lxw306405052
2015年07月21日 15:34:33
11楼
ccc___ 发表于 2015-7-21 15:31 10KV系统每公里电缆长度1A电容电流,250A电流需要多少长的电缆?架空线的电容电流可以按电缆的1/100计 …也就是说如果按显示250A的B相电流,需要故障电缆250公里吗?
回复

相关推荐

APP内打开