求教高压柜跳闸原因
lxw306405052
2015年07月21日 14:24:49
只看楼主

6.3/0.4KV 630KVA变压器,正常运行1个月左右就跳上级开关,开关柜故障显示B相速断,后将变压器低压侧开关断开,让变压器空载运行,过了1个月左右又跳了上级开关,故障记录显示速断动作,B相电流243A,A、C相电流为0。之后对变压器测试了直流电阻、变比、绝缘电阻,并且对变压器和一次侧电缆都做了耐压试验,一切都正常,综保也做了整定(分别从二次回路和一次回路升电流),也正常。变压器为干式变压器,上级开关ABB的Unigear,综保是REF615。请有经验的师傅帮忙分析下原因。

2015年07月22日 11:25:50
22楼
lxw306405052 发表于 2015-7-22 11:18 你说的电容电流这块我明白了,单相接地不可能出现这么大的电流。那么综保显示A、C二相也没电流,B相保护动作的电流在一次是没有发生的,是不是二次有其他电流窜入?
回复
hailuodq
2015年07月22日 15:32:54
23楼
请先确认此系统是否为B相接地系统?如果是请彻查二次接线,以前碰到过一个B相接地,其他相出现过此类现象
回复
lz_chengyang
2015年07月22日 16:25:34
24楼
这个可能是二次保护装置上面的问题
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月22日 19:39:05
25楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-7-22 19:52 编辑

低压侧是接地的,低压短路电流大。如果是高压侧接地,现在的系统是不可能电容电流这么大。
所以怀疑还是二次侧问题
回复
bsr543664
2015年07月22日 22:26:03
26楼
占位置,学习 。坐等答案。。但是这个周期性的 且时间固定一个月。这个让人深思。
回复
jianzhudianqi
2015年07月23日 02:44:21
27楼
路过学习了
回复
巴亚
2015年07月23日 08:48:02
28楼
我是来看大家解释的
回复
csy1966
2015年07月24日 10:36:38
29楼
这个问题最好提供一下:一次,二次图,再分析.
回复
黎明前的
2015年07月24日 11:49:07
30楼
我是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开