工程实况有奖点评二
seek
seek Lv.7
2015年07月10日 14:49:59
只看楼主

发点工地水暖工程实况,请行家点评,交流学习:发点工地水暖工程实况,请行家点评,交流学习:

IMAG1418.jpg发点工地水暖工程实况,请行家点评,交流学习:
IMAG1383.jpg IMAG1384.jpg IMAG1393.jpg IMAG1394.jpg IMAG1395.jpg IMAG1396.jpg IMAG1397.jpg IMAG1398.jpg IMAG1399.jpg IMAG1400.jpg IMAG1401.jpg IMAG1402.jpg IMAG1403.jpg IMAG1404.jpg IMAG1405.jpg IMAG1407.jpg IMAG1408.jpg IMAG1409.jpg IMAG1413.jpg IMAG1414.jpg IMAG1415.jpg IMAG1416.jpg发点工地水暖工程实况,请行家点评,交流学习:

IMAG1382.jpg


IMAG1383.jpg


IMAG1384.jpg


IMAG1393.jpg


IMAG1394.jpg


IMAG1395.jpg


IMAG1396.jpg


IMAG1397.jpg


IMAG1398.jpg


IMAG1399.jpg


IMAG1400.jpg


IMAG1401.jpg


IMAG1402.jpg


IMAG1403.jpg


IMAG1404.jpg


IMAG1405.jpg


IMAG1407.jpg


IMAG1408.jpg


IMAG1409.jpg


IMAG1413.jpg


IMAG1414.jpg


IMAG1415.jpg


IMAG1416.jpg


IMAG1417.jpg


IMAG1418.jpg

weibo_1438144049209
2015年07月29日 16:59:09
2楼
你想要表达什么没懂
回复
水电安装
2015年07月29日 23:09:27
3楼
这种吊架是什么意图,抗震吗?为什么不直接打到楼板上?
回复
seek
2015年08月03日 10:33:11
4楼
请指点其错误之处?感谢!
回复
shui2010
2015年09月28日 11:11:22
5楼
部分L型管道没设支架
回复
cdcyp
2015年11月03日 10:55:13
6楼
不知所云,太泛指。
回复
北冥龙盗
2016年01月21日 08:39:50
7楼
路过,支持一下!
回复
tangbx212
2016年02月17日 16:57:02
8楼
部分缺少掉架
回复
攻城师48405
2016年09月12日 12:14:14
9楼
吊架设置间距不统一,管道拐点需设置吊架,管道基本为丝扣连接,没有设置控制阀门,后期在管道维修方面存在问题,会增加投入。
回复
chen_quancong163
2016年09月22日 20:05:32
10楼
部分管道转弯处缺少支架
回复
北城烟雨
2016年09月23日 15:49:26
11楼
问题很多:图中槽钢吊架适用于风管;消防管道应该做固定架;通丝吊架太多设置不合理。