户外环网柜中的无源保护装置
天下唯吾曹孟德
2015年07月09日 12:42:03
只看楼主

我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解

我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?
大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解
免费打赏
chenzy0221
2015年07月09日 15:59:12
2楼
求高手解答
回复
hiker1983
2015年07月10日 11:03:55
3楼
无源保护装置就是自供电微机保护装置,不需要外接电源,其电源来自CT而已。一般做保护的都有这款产品,不过我们用的是西安远征的YZ412系列。你可以上网找下这方面的资料。
YZ412 系列自供电过电流保护装置是由CT 供电的保护继电器,带反时限和定时限保护特性,专
为带有断路器和极小额定输出电流的开关柜而设计。该系列装置适用于6~20kV 开闭所,配电所、
环网柜等无电源且需要保护功能的场所。可配合断路器完全取代熔断器加负荷隔离开关的保护模式,
可显著提高配电网负载保护功能。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月10日 12:05:57
4楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-7-10 12:10 编辑 hiker1983 发表于 2015-7-10 11:03 无源保护装置就是自供电微机保护装置,不需要外接电源,其电源来自CT而已。一般做保护的都有这款产品,不过 …多谢。我去远征找找这款。看了下说明有这么几个疑问,适用于二次侧输出为1A的常规电流互感器。● 输出可以驱动常规的24V或5A的单稳态跳闸线圈。● 无需辅助电源,从一次回路的电流互感器汲取电源。 ● 具有可选择的定时限/反时限保护功能。除了四个标准反时限特性-NI、VI、EI和LI之外,还具有RI、HV和FR熔丝等动作特性。● 定值参数设定可通过DIP拨盘开关完成,操作简单,且拨盘开关配有透明保护盖。● 紧凑型设计和安装方案特别适于环网柜 (RMU) 的应用。● 完全满足户外高湿、高温或低温的应用环境。1,因为现在国网环网柜这边断路器开关推荐的是48V操作电压,这个24V跳闸线圈跟断路器操作机构48V操作有没有问题,操作机构由PT供电2,说适用为2次1A的电流互感器,如果是5A行吗?
回复
hiker1983
2015年07月30日 16:49:01
5楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-7-10 12:05 多谢。我去远征找找这款。看了下说明有这么几个疑问,适用于二次侧输出为1A的常规电流互感器。● 输出 …1.48V操作电源跟24V跳闸线圈不冲突。2.如果说是适用1A的,那用输出5A的肯定不行,最好跟远征沟通下,应该也有5A的
回复
天下唯吾曹孟德
2015年07月30日 19:18:49
6楼
hiker1983 发表于 2015-7-30 16:49 1.48V操作电源跟24V跳闸线圈不冲突。2.如果说是适用1A的,那用输出5A的肯定不行,最好跟远征沟通下,应 …谢谢。我还是不太懂内部的一些操作机构,过一段在看看