第一节 中央变电室两台变压器和铆焊分厂变压器并列运行时的送电。 1、检查中央变电室低压母线各分路开关均在断开位置。 2、检查铆焊分厂变电室低压母线各用户分路开关在断开位置。 3、检查确认铆焊分厂变压器低压配电室低压母线与中央变电室低压母线的联络刀闸在闭合位置。 4、检查确认中央变电室低压母线与铆焊分厂变压器配电室低压母线的低压联络刀闸开关均在合闸位置。 5、检查确认铆焊分厂变压器就地高压开关柜油开关及隔离刀闸均在合闸位置。
6、检查确认中央变电室两台变压器的高压隔离开关、高压油开关均在合闸位置。
7、检查确认中央变电室高低压移相电容器均在退出位置。
8、检查确认高压配电室6号、7号、10号油开关确在开路位置。
9、依次合上601、602、701、702、1001刀闸。
10、合上6号、7号、10号油开关。
11、检查中央变电室、铆焊分厂变电室低压母线电压正常后与各用户联系送电。
第二节 中央变电室两台变压器和铆焊变压器并列运行的停电操作
1、将中央变电室低压母线各用户的负荷降至最少。
2、将铆焊分厂变电室低压母线各用户的负荷降至最少。
3、将中央配电室低压母线移相电容器空气开关断开。
4、将中央变电室高压移相电容器开关柜的高压油开关拉开并检查确认其在断开位置。
5、拉开高压移相电容器开关柜上的高压隔离开关。
6、拉开高压配电室6号、7号、10号油开关。
7、检查确认6号、7号、10号油开关确在开路位置。
8、依次拉开602、601、702、701、1001刀闸。
第三节 制氧分厂送电
1、与制氧分厂联系好。
2、检查8号油开关确在开路位置。
3、合上801刀闸。
4、合上8号油开关。
第四节 制氧分厂停电
1、与制氧分厂联系好。
2、拉开8号油开关。
3、检查8号油开关确在开路位置。
4、拉开801刀闸。
第五节 向热处理变压器和北宿舍生活用电变压器送电
1、与支柱分厂联系好。
2、检查9号油开关确在开路位置。
3、合上901刀闸。
4、合上9号油开关。
第六节 热处理变压器和北宿舍生活用电变压器停电
1、与支柱分厂联系好。
2、拉开9号油开关。
3、检查9号油开关确在开路位置。
4、拉开901刀闸。