有偿请教尺寸为550*1000*1725固定环网柜解决方案。
wz0372
wz0372 Lv.2
2015年07月02日 10:55:26
只看楼主

最近接了一批固定环网柜,尺寸为550*1000*1725,由于BVD造价偏高,所以否决。咨询了下,有些成套厂是自己改造些部件,可以用侧装断路器做成这个尺寸的。请教大家,有做过这种方案的么?上下图纸,希望右做过的可以指导下。

最近接了一批固定环网柜,尺寸为550*1000*1725,由于BVD造价偏高,所以否决。
咨询了下,有些成套厂是自己改造些部件,可以用侧装断路器做成这个尺寸的。
请教大家,有做过这种方案的么?
上下图纸,希望右做过的可以指导下。

e46c2ce9864ea83d40a11a7b8600d03f.jpg

e46c2ce9864ea83d40a11a7b8600d03f.jpg

免费打赏
wz0372
2015年07月04日 09:33:31
2楼
请大家指教下。
回复
wz0372
2015年07月08日 18:02:51
3楼
自己顶一下。。。
回复
ftdlkj
2018年12月07日 13:23:28
4楼

KYN550-12移开式数字化智能柜数字化智能柜是法腾电力科技有限公司生产的最新一代的智能型三相交流50Hz,3.6-12kV 单母线分段系统的户内成套配电设备,主要使用于电厂、变电站、工矿企业及高层建筑中,作为接受和分配电能之用,并具有对电路进行控制、保护和检测等功能。


开关柜内配置是法腾电力有限公司生产的CAB 型免维护型真空断路器或其他类似产品。开关柜采用模块化设计,整体柜型由低压室、断路器室、检修室组成前柜,由母线室、电缆室组成后柜,可以分开拼装。便于批量生产和检修。成套设备可满足中国电网对中压开关之要求,并适合“五防”及可关门实现安全操作、全密封、全隔离、全绝缘、全工况的特殊性能要求。



如有任何疑问请与销售经理联系

联系人:吴经理

手机:18936349879

邮箱:18936349879#126.com(发送邮件是请将#改成@)


技术参数:

■ 额定电压:12kV;

■ 额定1min 工频耐受电压:42kV;

■ 额定雷电冲击电压:75kV;

■ 额定频率:50Hz;

■ 4s 热稳定电流(有效值):20kA,25kA,31.5kA,40kA,50kA;50kA,63kA,80kA,100kA,125kA;

■ 主母线额定电流4000A;

■ 分支母线额定电流:630A,1250A,1600A,2000A,2500A,3150A,4000*A;

■ 柜宽(W):550(mm);

■ 柜深(D):1150(mm);

■ 柜(H):2200(mm);

■ 防护等级:外壳IP4X( 断路器室门打开为IP2X);

■ 重量:700~1000kg( 包括手车在内);

■ 环境温度:-15~40℃;

■ 海拔高度:≤ 2000m;

■ 相对湿度:日平均≤ 95%,月平均≤ 90%;

■ 开关柜需采用强制风冷。