现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……
现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……
2楼
放屋顶,做成常高压,不设消防泵
回复
3楼
挺好的,起码消防泵功率小了
回复
4楼
lihai1216 发表于 2015-7-1 10:59 放屋顶,做成常高压,不设消防泵常高压系统,压力肯定不够了吧
回复
5楼
嘿嘿,至少主体结构荷载大大增加了,于是造价也增加了.
回复
6楼
这不是很好吗,哪里奇了,常高压肯定比临高压好啊。
回复
7楼
再放高点,,就不要泵房了。。
回复
8楼
这不是很好吗,哪里奇了,
回复
9楼
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
4.3.11 高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭
火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时
间内所需消防用水量,并应符合F列规定:
1 高位消防水池的有效容积、出水、排水和水位,应符合本规
范第4.3.8条和第4.3.9条的规定;
2 高位消防水池的通气管和呼吸管等应符合本规范第
4.3.10条的规定;
3 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给
水管不应少于两条;
4 当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水
系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补
水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%;
5 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效
容积大于200m3时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两
格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有
一条独立的出水管向消防给水系统供水;
6 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于
2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火
门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
回复
10楼
不好,迟早他会明白,还得改图
回复
11楼
水泵吸水有问题
回复