现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……

现在手头有一项目,建筑高度为21米办公楼,甲方强烈要求把消防水池(108m3)放屋顶,消防泵房设在一层.请大侠们赐教……
免费打赏
babeimozun
2015年07月10日 23:02:36
12楼
这得看甲方是出于什么样的考虑了,想省钱还是想节约占地面积。想省钱就不好办了。想节约占地面积,可以做地下水池,泵房依然在一层,就需要用到同步排吸消防泵,该泵自吸高度8.5m,符合消防规范,有消防检验报告。我QQ1214870498
回复
dandanjita
2015年07月11日 23:13:00
13楼
消防水池放到屋顶也可以,形成常高压系统,但是水泵房在地面,那管道连接也真是够长的,这里管道长了会不会有什么影响
回复
tx
2015年07月12日 16:57:33
14楼
babeimozun 发表于 2015-7-10 23:02 这得看甲方是出于什么样的考虑了,想省钱还是想节约占地面积。想省钱就不好办了。想节约占地面积,可以做地 …同步排吸消防泵???《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一20145.1.12 消防水泵吸水应符合下列规定: 1 消防水泵应采取自灌式吸水; (强条)
回复
雌雄同体
2015年07月13日 08:53:36
15楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
babeimozun
2015年07月13日 09:19:34
16楼
tx 发表于 2015-7-12 16:57 同步排吸消防泵???《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一20145.1.12 消防水泵吸水应符合下列 …是这样子的,《建筑给水排水设计规范GB50015-2009》(2.1.32)中,自灌的术语是:水泵启动时水靠重力冲入泵体的引水方式,而同步排吸消防泵虽然在水池之上安装,但水泵轴平面却在前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,立即随着叶轮的旋转被送入管网,开泵即出水。完全满足现行各种消防规范中的相关要求。同时我们这块还有四种不同形式的消防检验报告,在中国消防产品信息网上都可以查得到,目前在全国各个地方都有我们很多项目,所以同步排吸消防泵可以放心使用。
回复
gs993214
2016年09月12日 12:22:07
17楼
难以定夺!
回复
谢好
2016年09月12日 22:22:49
18楼
好资料谢分享!!!
回复
竹雨轩
2016年09月13日 10:44:34
19楼
tx 发表于 2015-7-12 16:57 同步排吸消防泵???《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974一20145.1.12 消防水泵吸水应符合下列 …一看就是设备厂家,他会忽悠。。。
回复
babeimozun
2016年11月10日 20:55:39
20楼
本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 22:35 编辑 lihai1216 发表于 2015-7-1 10:59 放屋顶,做成常高压,不设消防泵可以采用同步排吸消防泵。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,可直接将泵置于水池的正上方或侧上方,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
ccliluo
2016年11月12日 21:22:43
21楼
这挺好的,相当于放山顶了,泵房也不用做,不过结构的墙柱肯定都大,增加不少钱