随着我省公路建设的飞速发展,加筋挡土墙以其显著的技术经济效益,在高等级公路项目中越来越多地得到推广和应用。在同三高速公路日照段疏港连接线合同段中,有两处典型路段就采用了加筋挡土墙这种路基防护型式。本文结合施工实际,对如何 做好加筋挡土墙的施工质量控制进行了探讨。  1 加筋挡土墙的设计  1.1加筋挡土墙的采用  疏港连接线是连接同三线和日照港的重要路段,是同三线日 照段工程项目的重要组成部分,按照一级公路标准设计,有两处路段采用了加筋挡土墙这一路基防护型式。一处是K3+030—K3+920段内侧的中央分隔带挡墙,该路段位于北京路互通立交区,路基平均高4.5米。因该路段与市区道路重合,原道路的中央分隔带内已放置各种管道、管线,为保护和维修方便,中央带之上不能再填筑土方,故采用了加筋挡土墙;另一处是K6+010 —K6+250段坡脚,该段位于一大水塘边部,此水塘深约20米,常年积水,设计单位通过对成本、稳定、美观等方面的论证分析,最后对靠近水塘侧的路基坡脚采用了加筋挡土墙的防护型 式,挡土墙平均高13米。

随着我省公路建设的飞速发展,加筋挡土墙以其显著的技术经济效益,在高等级公路项目中越来越多地得到推广和应用。在同三高速公路日照段疏港连接线合同段中,有两处典型路段就采用了加筋挡土墙这种路基防护型式。本文结合施工实际,对如何 做好加筋挡土墙的施工质量控制进行了探讨。
  1 加筋挡土墙的设计
  1.1加筋挡土墙的采用
  疏港连接线是连接同三线和日照港的重要路段,是同三线日 照段工程项目的重要组成部分,按照一级公路标准设计,有两处路段采用了加筋挡土墙这一路基防护型式。一处是K3+030—K3+920段内侧的中央分隔带挡墙,该路段位于北京路互通立交区,路基平均高4.5米。因该路段与市区道路重合,原道路的中央分隔带内已放置各种管道、管线,为保护和维修方便,中央带之上不能再填筑土方,故采用了加筋挡土墙;另一处是K6+010 —K6+250段坡脚,该段位于一大水塘边部,此水塘深约20米,常年积水,设计单位通过对成本、稳定、美观等方面的论证分析,最后对靠近水塘侧的路基坡脚采用了加筋挡土墙的防护型 式,挡土墙平均高13米。
  1.2结构型式及计算指标
  挡墙采用路肩式加筋土结构,现浇C30砼条形基础,预制安装C30钢筋混凝土面板,加筋带采用CAT30020C钢塑复合拉 筋带的技术指标为计算依据,填料挡墙上部采用碎石土(其技术 指标应满足r=19.5KN/M3,ф>35o )。对于浸水部分挡墙填料要求采用砂砾土或碎石等透水性填 料(其技术指标应满足ф>37o)。
  2 加筋挡土墙的施工
  加筋土挡墙施工应严格执行《公路加筋土工程施工技术规范》、《公路路基施工技术》和设计要求。施工前,技术人员 应充分理解设计意图,熟悉设计,严格按图施工。
  2.1加筋挡土墙的一般施工工艺流程图如下:



2.2施工操作及质量控制

  2.2.1基础施工

  施工前要挖除地表种植土和高液限粘土,持力层为风化砂岩 或满足设计承载力的地层。基础开挖深度大于50cm。如果施工时 发现地质情况变化较大,应及时与设计单位联系,以便作出相应 的处理措施。基坑开挖后应进行整理和夯实,不满足设计承载力 时应进行处理。

  2.2.2面板预制

  墙面板预制必须采用钢模板,对钢模及底板要经常检查及 维修,清除模板上的砼残留物,每次都要刷脱模剂后再预制,以 保证预制面板光洁平整,达到设计精度要求。面板预留的穿筋孔 要保证圆滑。

  为保证混凝土的质量,应采用机械振捣,如表面粗糙无浆, 可用相同灰砂比的水泥砂浆对表面作收光处理,使之平整美观。

  面板的检查标准为:强度合格;边长误差不大于±5mm或边 长的0.5%;两对角线误差不大于 10mm或最大对角线长的0.7%; 厚度误差在+5mm~-3 mm之间;表面平整度误差不大于4mm或长(宽)的0.3%。穿筋孔无明 显偏差,且易于穿筋。不符合上述标准的面板严禁使用。

  2.2.3面板的安砌

  1) 安装第一层面板前,应在干净的条形基础顶面,准确划出面板外缘线,曲线段应适当加密 控制点。然后在确定的外缘线上定点并进行水平测量,按板长划 线分割、整平板基座。

  2) 安装面板可从墙端和沉降缝两侧开始,采用适当的吊装设备或人工抬运,吊线安装就位。 安装时单块面板倾斜度一般可内倾1%左右,作为填料压实时面板在侧向压力作用下的变形值。任何情况下严禁面板外倾。

  3) 面板安砌时用M5水泥砂浆砌筑调平。除排水缝外,水平及竖缝内侧均全部勾缝处理,板 外侧应简单勾缝、保持整洁。排水缝一般每3米设置一道,用干 砌的竖缝代替。同层相邻面板水平误差不大于10mm,当缝宽较 大时,宜用沥青软木进行填塞。安装缝应均匀、平顺、美观。并 不得在未完成填土作业的面板上安装上一层面板。严禁采用在板 下支垫碎石或铁片的方法调整水平误差,以免造成应力集中,损 坏面板。

  4) 每层面板的填料碾压稳定后,应对面板的水平和垂直方向用垂球或挂线检查,以便及时校 正,防止偏差积累。每安装2~3层面板应全面检查一次安砌质量, 超过规定者须及时纠正。检查项目包括轴线偏差、垂度或坡度、平整度、面板破损情况、相邻面板高 差、板缝宽和最大宽度等。

  2.2.4拉筋带铺设

  1) 拉筋带的选用。拉筋带应采用CAT30020C钢塑复合拉筋带,筋带表面应有粗糙花纹,单 根破断拉力不小于9KN,破断延伸率不大于2%,每吨长度约 12000m。应附有厂家的送检报告,其破断拉力和延伸率应 符合设计要求,同时该应有良好的抗老化性能,其抗老化性 能应经过国家法定的检测单位检测并有检测报告。

  拉筋带应按规定进行检查,检查结果必须符合设计标准。

  2) 拉筋带下料。应根据包装规格及整个工点的各断面拉筋设计长度统筹提前安排,合理下 料,避免边铺边下料,以免造成加筋的浪费或人为随意性造 成尺寸误差。

  筋带的铺设采用一根筋带穿过穿筋孔分成等长两股的形式, 因此每根筋带的下料长度应为该结点处筋带的设计长度乘2再加 上300~500mm富余(作为拉筋穿过孔时所占长度)。

  3) 拉筋带铺设。筋带应按设计的长度和根数铺设在有3%横向侧坡的平整压实填土上(使筋 带端比前端高5~10cm)。筋带应拉直、拉紧、不得有卷曲、扭结。 筋带应尽量垂直于墙面并呈扇型、辐射状均匀敞开,并尽量分 布均匀,应有至少2/3的长度不重叠。

加筋带铺设时,边铺边用填料固定其铺设位置。先用填料在 筋带的中后部成若干纵列压住加筋,填料的多少和疏密以足 以能固定住筋带的位置为宜,再逐根检查,确保拉直、拉紧,然 后按设计摊铺填料。
  每层筋带铺设后都要进行检查验收,检查内容包括筋带铺设 的长度、根数、均匀程度、平整度、连接方式、与面板连接处的 松紧情况等。
  2.2.5 填料摊铺
  1) 填料的采集。加筋体填料应在土体各项性能技术指标满足设计要求(ф>35 o)的采集场采集,无论何种情况都要对准备采集的填料进行土工试验,以保证 其内磨擦角、比重等各项指标符合设计要求。填料应级配均匀, 最大粒径不得大于15cm,且最大粒径块体的总含量不得大于 15%。
  2) 填料的摊铺。填料可采用机械、人工相结合的方式进行摊铺。当采用机械摊铺筋料时,必 须辅以人工作业。人工作业就是用人工就近将填料搬运和摊铺在 拉筋带上。当用推土机摊铺填料时,拉筋带上的填料覆盖厚度不 小于20cm。未压实的加筋体,一般不允许运输车辆在上面行驶; 若需临时行驶,则填料厚度不得小于30cm,同时其车速不得大 于5km/h,并不准急刹车,以免造成拉筋带的错位。
  填料的每层摊铺厚度可根据填料种类,压实机具等确定,并 不得大于30cm。
  2.2.6碾压
  压路机应选用振动式压路机或光轮压路机,严禁用单足碾。 距面板1.0mm范围内及拐角处严禁用重型机械碾压,宜用5t以 下压路机或振动夯等轻型机械压实。
  填料碾压时应先从筋带长度的二分之一处开始,向筋带尾部 碾压,然后再从二分之一处向墙边碾压。碾压时压路机运行方向 宜垂直于筋带,且下一次碾压的轮迹与上一次碾压轮迹重叠的宽度应不小于轮进的1/3。第一遍宜慢慢轻压,以免拥土将筋带推 起或错位,第二遍以后可稍快并重压。每次应碾压整个横向碾压 范围内,再进行下一遍碾压,碾压的遍数以达到规定的压实度为 准。压路机不得在未经压实的填料上急剧改变运行方向和急刹 车。
  加筋体每层碾压完成后进行压实度检查。检测点数按每 500 m2或每 50m长工程段不少于3个点为宜。检测点应相互错开,随机选定,面板后1米范围内至少 有1个检测点(每500m2或每 50m长)。压实度要求为:距面板1.0米范围内的压实度不小于90%, 其余范围内的压实度不小于95%。
  3 应注意的几个问题
  3.1 拉筋带在运输、保管、加工中应尽量防止阳光照射,筋带铺设 时尽量缩短暴露时间,及时用填料覆盖,施工时暴露总时间不得 超过8小时。
  3.2基础和墙体及压顶应按10米左右分段,分段处缝宽20mm,用 沥青木丝板嵌满缝。每一分段基础顶面应位于同一水平面上。
  3.3面板排水缝处应挂贴滤水土工布(规格为300g/m 2),在条形基础上应向墙内平铺至少50mm并随面板升高而逐渐向上挂贴, 挂贴时一定要紧贴面板。
  3.4 加筋体后的回填料与加筋体同步进行,压实度不低于95%。
  3.5做好施工现场的排水工作,遇到降雨天气应采取适当措施将 水迅速排走或将施工现场进行遮盖。
  3.6各道工序须经有关部门验收合格后方可进行下道工序施工, 并做好施工的验收记录。