1)冬季负温施工。当低温温度为-3℃以上,应采用路面保温覆盖措施施工。当最低气温-10℃以上,应同时使用保温覆盖和加防冻剂的冬季负温施工方式。搅拌站出料温度不得低于10℃,摊铺温度不得低于5℃,否则,应采用热水拌和。在养生期间,应始终保持混凝土板温度在5~10℃之间,最低不得低于5℃。 2)防冻剂的选择。对钢筋路面和桥面不宜采用氯盐类防冻剂,钢纤维路面和桥面不应使用氯盐类防冻剂,不宜使用(亚)硝酸盐类防冻剂。不得不使用上述防冻剂时,应同时加阻锈剂。
2)防冻剂的选择。对钢筋路面和桥面不宜采用氯盐类防冻剂,钢纤维路面和桥面不应使用氯盐类防冻剂,不宜使用(亚)硝酸盐类防冻剂。不得不使用上述防冻剂时,应同时加阻锈剂。
3)应通过试验得出使用防冻剂时混凝土表面结冰的最低临界负温值和达到抗冻临界弯拉强度(≥1.0MPa)时的覆盖保温养生天数。冬季负温施工覆盖保温养生的最少天数不得少于21d。
4)养生方式为先洒养生剂,加盖塑料薄膜保湿,再盖保温材料保温。
5)冬季施工时,混凝土应采用R型水泥或使用42.5级水泥,水泥单位体积用量较多的不掺粉煤灰。应随时检测气温和水泥、拌和水、拌和物及路面的温度。