求助,施工质量严重问题怎么办
chenxing2103
2015年06月19日 21:06:38
来自于建筑施工
只看楼主

一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。
大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

20150618_160804.jpeg


20150618_160912.jpeg


20150618_160938.jpeg


20150618_162009.jpeg


20150618_162020.jpeg


20150618_162025.jpeg

免费打赏
补天
2016年03月12日 10:47:07
22楼
楼上的回答很好。。。。记住不能私自处理
问题是有点严重。
1、上报监理,编制修补方案,经监理审批后实施。
2、分析造成的原因:砼塌落度过低、振捣不到位、钢筋间距过小、砼级配不好、模板未湿水等
3、现场加固处理,防止次生灾害。
4、督导处理,先凿除酥松砼,上部凿大点便于浇灌砼。
5、配置高一标号的细石砼(粗骨料粒径小一点),选择小型号的振捣棒,浇筑振捣养护。
6、拆模后请监理在此验收。
回复
z364082301
2016年03月23日 14:42:18
23楼
修起来其实挺麻烦的,建议找设计院给意见。
回复
孤独求孤
2016年03月23日 15:16:13
24楼
首先通知监理单位、业主单位会同设计单位拿出解决方案
回复

相关推荐