求助,施工质量严重问题怎么办
chenxing2103
2015年06月19日 21:06:38
来自于建筑施工
只看楼主

一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。
大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?

20150618_160804.jpeg


20150618_160912.jpeg


20150618_160938.jpeg


20150618_162009.jpeg


20150618_162020.jpeg


20150618_162025.jpeg

免费打赏
co1439856730090
2015年08月25日 21:39:55
12楼
:handshake路过学习下
回复
co1439799609197
2015年08月25日 21:45:09
13楼
不错,很丰富,好的很!
回复
kafei12011
2015年09月04日 13:46:29
14楼

问题是有点严重。
1、上报监理,编制修补方案,经监理审批后实施。
2、分析造成的原因:砼塌落度过低、振捣不到位、钢筋间距过小、砼级配不好、模板未湿水等
3、现场加固处理,防止次生灾害。
4、督导处理,先凿除酥松砼,上部凿大点便于浇灌砼。
5、配置高一标号的细石砼(粗骨料粒径小一点),选择小型号的振捣棒,浇筑振捣养护。
6、拆模后请监理在此验收
回复
wmb2008
2015年09月11日 15:32:15
15楼
这是要出问题的,现在很多单位都采用大包的方式,项目根本就没有人!!!
回复
疯子闹街
2015年09月11日 16:37:30
16楼
关键你这是基础梁,得砸掉重做,如果是一般的梁还好,可以修补修补
回复
qq_1435219636560
2015年09月11日 21:49:37
17楼
看了图片,我才知道我的工程质量有多么的好!为你祈祷!
回复
沧海云帆1971
2016年03月11日 13:08:58
18楼
问题是有点严重。
1、上报监理,编制修补方案,经监理审批(原设计单位批准)后实施。
2、分析造成的原因:砼塌落度过低、振捣不到位、钢筋间距过小、砼级配不好、模板未湿水等
3、现场加固处理,防止次生灾害。
4、督导处理,先凿除酥松砼,上部凿大点便于浇灌砼。
5、配置高一标号的细石砼(粗骨料粒径小一点),选择小型号的振捣棒,浇筑振捣养护。
6、拆模后请监理在此验收。
回复
黄浙
2016年03月11日 14:01:09
19楼
坐等专家解答,
回复
co1457009941267
2016年03月11日 17:46:29
20楼
如此现状应该定性为质量事故,肯定不属于质量缺陷的那种,而且还是属于比较严重的质量事故。应该及时上报质量监督站并按事故处理程序操作。