一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
一个钢板仓的混凝土框架结构基础,拆模之后惊呆了,详见图片。
大家知道该怎么修补或加强吗?还有救没了?
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-20 22:57 编辑
分析混凝土缺陷产生原因后制定针对性修整方案,修补方案应报设计单位和监理单位,方案论证及批准后方可实施。
建质[2010]111号
关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知
......
一、工程质量事故,是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准,使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷,造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。
二、事故等级划分
根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4个等级:
(一)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;
(二)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
(三)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
(四)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
本等级划分所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数
......
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇一〇年七月二十日
回复
3楼
你这都不是质量缺陷了,是严重质量事故。要通知业主监理过来一起协商解决,千万不要擅自修补,不然真是跳进黄河也洗不清了
回复
4楼
如此现状应该定性为质量事故,肯定不属于质量缺陷的那种,而且还是属于比较严重的质量事故。应该及时上报质量监督站并按事故处理程序操作。
回复
5楼
问题是有点严重。
1、上报监理,编制修补方案,经监理审批后实施。
2、分析造成的原因:砼塌落度过低、振捣不到位、钢筋间距过小、砼级配不好、模板未湿水等
3、现场加固处理,防止次生灾害。
4、督导处理,先凿除酥松砼,上部凿大点便于浇灌砼。
5、配置高一标号的细石砼(粗骨料粒径小一点),选择小型号的振捣棒,浇筑振捣养护。
6、拆模后请监理在此验收。
回复
6楼
tgdnfchuangtianya 发表于 2015-6-20 09:24 问题是有点严重。1、上报监理,编制修补方案,经监理审批后实施。2、分析造成的原因:砼塌落度过低、振 …程序走的很标准:P
回复
7楼
哈哈,我也是醉了。浇筑时干什么去了,这么密集的钢筋没有一个好的浇筑办法?
我估计去找设计院也只有2种办法,一事采用抗震加固。二是碳纤维加固,喷射混凝土浇筑
回复
8楼
找个鉴定单位鉴定一下去吧。
回复
9楼
混凝土没有振捣到位、钢筋保护层太薄。还有就是劳务上没有一个真正懂技术的人,这么密的钢筋可以换一下排布方法啊。施工单位也够蠢得
回复
10楼
鉴定也不合格。
砸掉重做!
回复
11楼
制定修整方案,报设计单位和监理,批准后方可实施。
回复