求助:如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
longlin107068
2015年06月17日 11:06:26
来自于地基基础
只看楼主

如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗

如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
免费打赏
x1xqq
2015年06月30日 09:52:19
14楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-6-30 10:04 编辑 longlin107068 发表于 2015-6-29 17:34 那样的话,只要挖至老土就好了吧,具体300还是200还是100没有硬性规定吗没有硬性规定。土层面一般会有一定的起伏,你定一个埋深,一般是取一个平均标高,因此有的区域会进老土多一点,有的区域进老土少一点。对于下有软弱层,而上面的持力层又很薄且层面标高又有一定的起伏的情况,定埋深不要按层面最低面标高来定,可以有一小部分区域是尚未到老土,此区域对你定的标高需要超挖,因此一定要有必须挖到老土的说明要求,超挖部分回填砂石。这是对你问的这种情况的一个常规的处理措施,软弱下卧层必须验算。如果按最低标高来定埋深,又进300,说不定持力层仅剩500、600mm,你的基础尺寸基本上就需按下卧层的强度来定了。
回复
longlin107068
2015年06月30日 10:48:43
15楼
x1xqq 发表于 2015-6-30 09:52 没有硬性规定。土层面一般会有一定的起伏,你定一个埋深,一般是取一个平均标高,因此有的区域会进老土 …回答的很专业,谢谢
回复
yh202020
2017年10月19日 09:24:16
16楼
那样的话,只要挖至老土就好了吧,具体300还是200还是100没有硬性规
回复

相关推荐

APP内打开