求助:如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
longlin107068
2015年06月17日 11:06:26
来自于地基基础
只看楼主

如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗

如果存在软弱下卧层且持力层很薄,基础基底一定要进入持力层30cm吗
longlin107068
2015年06月17日 11:18:07
2楼
自己顶
回复
wxf20072008
2015年06月17日 13:13:31
3楼
不知你说的基底进入300的依据是什么
回复
x1xqq
2015年06月18日 14:09:11
5楼
尽量浅埋。持力层表面浮土及可能被扰动过的土要刨去,300是这个意思,因此可以200,可以100。因此你可定100,另加注:须挖至老土,超挖部分用石子回填。
回复
lin0990
2015年06月18日 21:02:56
6楼
应改是200在老土里面
回复
无间道
2015年06月19日 08:23:04
7楼
这是最基本的要求。
回复
明公
2015年06月19日 10:00:53
8楼
持力层的厚度是有要求,并不是只要见到硬土层就可以,仔细看看地基规范,持力层厚度达到要求后,如果下面有软弱层也是要验算的。
回复
longlin107068
2015年06月29日 17:34:24
10楼
x1xqq 发表于 2015-6-18 14:09 尽量浅埋。持力层表面浮土及可能被扰动过的土要刨去,300是这个意思,因此可以200,可以100。因此你可定100 …那样的话,只要挖至老土就好了吧,具体300还是200还是100没有硬性规定吗
回复
longlin107068
2015年06月29日 17:35:02
11楼
lin0990 发表于 2015-6-18 21:02 应改是200在老土里面有规范强制要求吗
回复
longlin107068
2015年06月29日 17:36:28
12楼
无间道 发表于 2015-6-19 08:23 这是最基本的要求。属于应还是宜呢,还是强制条文呢?谢了
回复
longlin107068
2015年06月29日 17:40:24
13楼
明公 发表于 2015-6-19 10:00 持力层的厚度是有要求,并不是只要见到硬土层就可以,仔细看看地基规范,持力层厚度达到要求后,如果下面有 …恩恩,达到持力层厚度前提,是不是还要让基础埋进持力层300mm,若按埋置300mm,如果下卧层验算不满足,是不是就不必埋置持力层300mm以下,放在持力层上是不是也可以?
回复