如果整体条形基础中有局部几支由于翼缘面积比较大不满足软弱下卧层验算怎么办,其他的验算几乎和软弱下卧层修正后的承载力数值相等,怎么解决,求指教
如果整体条形基础中有局部几支由于翼缘面积比较大不满足软弱下卧层验算怎么办,其他的验算几乎和软弱下卧层修正后的承载力数值相等,怎么解决,求指教
2楼
不明白加大基础底面积 反而会验算通不过呢
回复
3楼
baiyizhou 发表于 2014-4-16 18:58 不明白加大基础底面积 反而会验算通不过呢验算公式b(PK-Pc)/(b+2ztanθ),条基PK为平均值固定不变了,翼缘宽度b越大分母上的放大系数就越小,得出的PZ就越大,Pz+Pcz不就越大吗
回复
4楼
2222222222222222222222222222
回复
5楼
忆べ秋时雨 发表于 2014-4-17 08:45 验算公式b(PK-Pc)/(b+2ztanθ),条基PK为平均值固定不变了,翼缘宽度b越大分母上的放大系数就越小,得出的 …PK怎么就是不变的料? 荷载是一定的 底面积增大 平均压力就就小
回复
6楼
把公式变形下,b移到下面,就能看出来了 .....
回复
7楼
感觉楼主手算软弱层的附加压力值Pz时欠妥当,不妨这么考虑:Pz=系数x(Pk-Pc),其中系数=b/b+2Ztanθ
显然这个系数小于1,并且系数跟b并不是简单的线性反比例关系,而是说不清的非线性。
一般,我就用理正验算软弱下卧层,把土质情况跟荷载输进去,直接看结果,挺方便的。希望能帮到
回复
8楼
适当加大点垫层厚度可能解决。
回复
9楼
baiyizhou 发表于 2014-4-16 18:58 不明白加大基础底面积 反而会验算通不过呢条基软弱下卧层的验算计算结果Pz+Pcz<=Faz,满足要求hd—基础埋深的地基承载力修正系数,按软弱下卧层土质确定;gm—基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;已知条件pz+pcz≤fazpz=b( pk-pc)/(b+2ztanq)faz=fazk+hdgm(d-0.5)pc—基础底面处土的自重压力值;b—条形基础底边的宽度;z—基础底面至软弱下卧层顶面的距离;q—地基压力扩散线与垂直线的夹角;pz —相应于荷载效应标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值;pcz—软弱下卧层顶面处土的自重压力值;faz—软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值;pk—相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值;
回复
10楼
111111111111111