求教各位大大,本人设计一个水池,地基采用水泥搅拌桩处理,因淤泥质土较厚,搅拌桩长度无法进入持力层,桩端下存在软弱下卧层,按地基规范进行计算,审图提了几个意见,求教大家如何回答:1、复合地基不应考虑应力扩散,扩散角为0;2、复合地基的容重不应按土重考虑,要比土重为大;但是地基承载力深度修正时,容重扔按土的容重计算;这点本人不太理解,也未查到相关规范有明确规定。 上面2条希望各位前辈不吝指教,包括复合地基土的容重按多少计算合适?
求教各位大大,本人设计一个水池,地基采用水泥搅拌桩处理,因淤泥质土较厚,搅拌桩长度无法进入持力层,桩端下存在软弱下卧层,按地基规范进行计算,审图提了几个意见,求教大家如何回答:
1、复合地基不应考虑应力扩散,扩散角为0;
2、复合地基的容重不应按土重考虑,要比土重为大;但是地基承载力深度修正时,容重扔按土的容重计算;这点本人不太理解,也未查到相关规范有明确规定。
上面2条希望各位前辈不吝指教,包括复合地基土的容重按多少计算合适?
2楼
问题1:处理后z/b<0.25,取θ=0,看处理宽度是否过大?
问题2:地基规范5.2.4条中,γm为换填前土层重度
回复
3楼
土对基础能提供多达的约束就修正多少,按土的重度验算是偏安全的
回复
4楼
学习。。。,,,
回复
5楼
回复的作者,仅仅两句话,回复得挺全面的。
回复
6楼
问题1:复合地基软弱下卧层,桩底可以考虑应力扩散,在桩侧可考虑摩阻力的影响
问题2:审查的意见是对的,只是我认为不用算得这么清楚
回复
7楼
复合地基处理是有限的,你这样的水泥土桩底没有相对较好的持力层,很可能是较大的隐患,后期的沉降变形不好控制,还是好好计算一下,看看还有多大的沉降量,有个心理准备。
回复
8楼
我认为审图的意见是对的;1,扩散角是由于土的抗剪强度产生的,复合地基的地基土已被许多搅拌桩隔离。桩的抗剪强度很高,外力直接往下传了,扩散角为0是合理的。2,深度修正是土经长期自重压缩而提高的值,用原来的土重是合理的。搅拌桩使增加的重量不应考虑。
回复
9楼
第5.2.7条 当地基受力层范围内有软弱卧层时,Pz+Pcz≤faz
回复
10楼
第5.2.7条 当地基受力层范围内有软弱卧层时,Pz+Pcz≤faz
回复
11楼
第5.2.7条 当地基受力层范围内有软弱卧层时,Pz+Pcz≤faz 在计算 Pcz---软卧下卧层顶面处土的自重压力值,考虑复合地基土重时 γ取值比土重大,2审图意见基承载力深度修正时,容重扔按土的容重计算是在 faz---软卧下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值计算时的取值,ηd=1.0。这样偏安全考虑,水泥深层搅拌桩加固深度不宜大于15M,如果变形,承载力沉降不满足可以提高置换率,加大桩径等 问题1:处理后z/b<0.25,取θ=0,看处理宽度是否过大,这点同楼上观点一样
回复