刚毕业,接触到私宅,选择基础时,使用筏板,但筏板放在卵石夹砂层,这层下面2m处就有粘土层,根据地质报告,需要挖掉此粘土层,但粘土层在地下6m处,所以我进行了软弱下卧层的验算,但有个参数我不是很多,就是那个反力,是取哪个,最大还是平均,能有人给我详细解释下吗?新手求解答...
刚毕业,接触到私宅,选择基础时,使用筏板,但筏板放在卵石夹砂层,这层下面2m处就有粘土层,根据地质报告,需要挖掉此粘土层,但粘土层在地下6m处,所以我进行了软弱下卧层的验算,但有个参数我不是很多,就是那个反力,是取哪个,最大还是平均,能有人给我详细解释下吗?新手求解答...
2楼
看规范应该是基底反力平均值!
回复
3楼
黏土也是分好坏的吧。粘土层在地下6m处,埋深不算小。私宅是几层楼,有没有必要挖掉此黏土层?黏土层厚度多大?
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-8-1 13:22 黏土也是分好坏的吧。粘土层在地下6m处,埋深不算小。私宅是几层楼,有没有必要挖掉此黏土层?黏土层厚度多 …7层楼呢,粘土层厚度2m左右…
回复
5楼
验算时取基底反力平均值。
回复
6楼
美琪儿 发表于 2013-8-1 09:15 看规范应该是基底反力平均值!谢谢///
回复
7楼
无间道 发表于 2013-8-2 06:17 验算时取基底反力平均值。谢谢…
回复
8楼
基底反力平均值
回复
9楼
double1323 发表于 2013-11-26 17:07 基底反力平均值谢谢:$这个问题很久之前的…还是要谢谢
回复
10楼
看规范应该是基底反力平均值!
回复