按照新消火栓规范,是不是厂房室内都要上消火栓,H<24m的5个类形厂房,用水量都为10L/S,无可燃物是不是也得上呀?

按照新消火栓规范,是不是厂房室内都要上消火栓,H<24m的5个类形厂房,用水量都为10L/S,无可燃物是不是也得上呀?
免费打赏
raoysh
2015年06月15日 09:57:39
2楼
要看新防火规范,8.2.2符合8.2.1条规定的下列建筑,可不设室内消火栓,但宜设消防软管卷盘。关键根据丁类厂房体量和可燃物确定。体量小可不设,体量大且无可燃物可不设。
回复
话话
2016年04月08日 17:16:41
3楼
要看新防火规范,8.2.2符合8.2.1条规定的下列建筑,可不设室内消火栓,但宜设消防软管卷盘。关键根据丁类厂房体量和可燃物确定。体量小可不设,体量大且无可燃物可不设。分析很好