《消防给水及消火栓系统技术规范》与《建筑设计防火规范》关于室内消火栓的设置位置是否有冲突?
gz1358260
gz1358260 Lv.4
2018年09月26日 15:16:17
只看楼主

        我们按照 《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.7  “建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;” 的要求在高层建筑的楼梯间内设置室内消火栓。        但施工图审查意见却认为不能设在楼梯间内,以《建筑设计防火规范》6.4.1条 “疏散楼梯间应符合下列规定:3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;“ 为理由违反强条。请问《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014与《建筑设计防火规范》GB50016-2014,关于室内消火栓的设置位置是否有冲突?

2018年09月27日 09:03:07
2楼
综合起来宜设置在前室,不然会影响疏散或需增大楼梯间或走道宽度
回复
小小凉
2018年09月27日 17:12:08
3楼
先遵循强条,后结合起来布置
回复
老猫看瓜
2018年09月28日 14:43:14
4楼
消火栓箱改成暗装的不可以吗?
回复
zhanghaijun760209
2018年09月28日 16:02:46
5楼
如果明装消火栓箱不影响疏散就可以(就像突出的柱子一样),疏散宽度要扣掉箱的厚度后只要满足要求就行
回复
杨建001
2018年09月28日 19:59:07
6楼
感谢楼主分享
回复
sailorcwx
2018年09月29日 21:04:18
7楼
不冲突。第7.4.7成立的前提是不影响疏散。楼梯一般有个疏散半径,只要消火栓和立管不和疏散半径冲突就可以

爱吃土豆丝呀:对呀,是这样,不能超过疏散半径

gz1358260sailorcwx说的有道理,以 不影响疏散为 前提,施工审查意见死套规范,谢谢 sailorcwx

回复
阳光心情
2018年10月06日 10:53:27
8楼
好资料,学习了。
回复
吕建民
2018年10月06日 11:24:54
9楼
好资料,学习了。
回复
吕建民
2018年10月06日 12:41:08
10楼
好资料,学习了。
回复
永远的爱123
2018年10月10日 22:12:17
11楼

深井消防泵是一种处于液位之上进行安装的消防泵, 在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.1.9第5条中指出:消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。因此该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,方便维护,还可以避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时我公司已经通过认证的深井消防泵的型号近200个,我公司可以提供与贵方所需要的轴流深井泵型号相对应的国家强制认证的3CF证书及AB贴,全国各地消防部门必须强制认可。关于产品样本等资料具体可随时联系,李经理183,9688,6600。


3333.jpg 2222.jpg 1111.png
回复

相关推荐

APP内打开