如题:地下汽车库消火栓用水量应该按《车规》?还是《栓规》中的地下建筑呢?
如题:地下汽车库消火栓用水量应该按《车规》?还是《栓规》中的地下建筑呢?
2楼
按GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范
回复
3楼
liugps 发表于 2017-5-18 21:19 按GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范下午看了江苏省院的一个专家,他按地下建筑算,我就看不懂了,哎
回复
4楼
thealmightyma 发表于 2017-5-18 21:33 下午看了江苏省院的一个专家,他按地下建筑算,我就看不懂了,哎汽车库室内消火栓设计流量:根据汽车库 体积32000m3 查表3.5.2的地下建筑一栏, 为40L/s,因汽车库设有自喷系统,室内 消火栓设计流量可减少50%,为20L/s。
回复
5楼
专家在胡扯,你按汽车库规范7.1.5和7.1.8选取。一般都是室外20/s,室内10l/s.
回复
6楼
thealmightyma 发表于 2017-5-18 21:37 汽车库室内消火栓设计流量:根据汽车库 体积32000m3 查表3.5.2的地下建筑一栏, 为40L/s,因汽车 …江苏好像也有消水规实施指南呢,里面也有提到按汽车库做啊,好像主要编制人员就是江苏省院的,自已编的东西不认?
回复
7楼
是施工图审查技术问答
回复
8楼
回复
9楼
谢谢楼主的分享啊
回复
10楼
按GB50067-2014汽车库、修车库、停车场设计防火规范
回复
11楼
这个想都不用想,当然是取两者间的大值作为依据。
为什么?
建筑的定性我们不好参与讨论啊,有时间还不如直接改图。
回复