我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
12楼
如果确实是“我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关”,那么一旦出现回路使用了N线,根本用不着“承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸”,即便亮几盏220V的灯,跳闸也会直接跳到箱变开关的!!!
回复
13楼
无纤尘 发表于 2015-6-12 15:01 首先你得找出跳闸原因,是漏保跳闸还是短路跳闸。看你的描述是有零线接地了会跳闸,相线接地了也会跳闸。 …施工临电现场2005年之前必须采用TN-S系统!!!N线接地漏保跳闸很正常,本来正常电流通过N流回,现在又旁路了一个接地回路,当然会跳闸!!!
回复
14楼
先学习一下
回复
15楼
特别是施工场所,接地系统选择TT系统。和楼宇配电TN系统接地故障几率大的多。
回复
16楼
co_liutao 发表于 2015-6-12 16:29 TNS接地,漏保没接错,ABCN都接入线圈了杂散电流经大地回到电源侧,还是使总配电箱跳闸。你换TT系统接地
回复
17楼
明确吗!???????????????????
回复
18楼
你现在用的3P的?3P肯定合不上闸啊
回复
19楼
查找漏电源在哪?施工方主要用电设备侧看看
回复
20楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
21楼
顶起来!支持