我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
2楼
本帖最后由 无纤尘 于 2015-6-12 15:03 编辑
首先你得找出跳闸原因,是漏保跳闸还是短路跳闸。看你的描述是有零线接地了会跳闸,相线接地了也会跳闸。
漏电保护检测到的是漏电流,是相线及N线 之外流过的电流。相线接地就是单相接地短路,这个导致的跳闸跟漏电保护器没啥关系,如果是这个的问题只是你箱变出口开关跟施工的开关中间级差小或者整定不合适导致的。
把承包商的开关变成4P不解决问题。我现在不大理解的是 零线接地了会跳闸。你是什么接地系统?漏电保护线没接错吧?
补充内容 (2015-6-12 16:04):
漏电保护正常情况下是 A,B,C三相还有N都要接入的
回复
3楼
无纤尘 发表于 2015-6-12 15:01 首先你得找出跳闸原因,是漏保跳闸还是短路跳闸。看你的描述是有零线接地了会跳闸,相线接地了也会跳闸。 …TNS接地,漏保没接错,ABCN都接入线圈了
回复
4楼
本帖最后由 无纤尘 于 2015-6-12 16:42 编辑 co_liutao 发表于 2015-6-12 16:29 TNS接地,漏保没接错,ABCN都接入线圈了零线接地的时候也跳闸, 说明N线是带电。 你换成断N的试试呢 另外还一个就是短路导致跳闸,这种问题是上下级开关没有级差导致的。
回复
5楼
无纤尘 发表于 2015-6-12 15:01 首先你得找出跳闸原因,是漏保跳闸还是短路跳闸。看你的描述是有零线接地了会跳闸,相线接地了也会跳闸。 …相线接地就是单相接地短路,这个导致的跳闸跟漏电保护器没啥关系这个不对!漏电断路器肯定可以对相导体的对地漏电进行保护,有时候相导体接地不一定就是短路,而有可能绝缘损坏导致的漏电!当然,真要是到了短路的程度,也应该是漏电动作优先。因为漏电保护动作更为灵敏。
回复
6楼
首先确定是短路跳还是漏电跳,从开关上可以看出。
如果是漏电跳,那就有可能动作电流超过了上一级开关的整定值,当然一起跳。至于动作时间,你的断路器上个啥型号,时间整定准确吗?
如果时间整的不准确,可以更换可以精确整定时间的开关。
回复
7楼
学习中,路过
回复
8楼
N线接地漏保跳闸很正常,本来正常电流通过N流回,现在又旁路了一个接地回路,当然会跳闸。所以规定N线只能一点接地就有这个考虑。
回复
9楼
beida_energy 发表于 2015-6-12 18:22 这个不对!漏电断路器肯定可以对相导体的对地漏电进行保护,有时候相导体接地不一定就是短路,而有可 …我的意思是, 漏电保护不是为了单相接地设置的,单相接地是靠断路器来保护。真正发生大电流的单相接地是不能靠漏电保护来动作的。
回复
10楼
“承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关”的说法肯定错误!!!
因为施工现场需要N线!!!
所以这两处的漏电断路器都应该是4P或3P+N的!!!
回复
11楼
针对楼主所说“曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒”,可见:
1、箱变出线根本没必要带漏保功能!!!
2、总包单位一级柜内漏报参数违反JGJ45-2005临电规范的要求!!!
回复