如此线缆工程,上帝都汗颜---同行以此为戒!!!
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年06月10日 10:08:32
只看楼主

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
免费打赏
畅想520
2015年06月27日 16:43:45
53楼
单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。因为,同一回路电流,来去矢量和为零,磁场(电场)互相抵消,也就是说,没有多余的电流去对钢管产生磁场。
回复
xiaowei19910327
2015年06月28日 09:20:32
54楼
长见识!!!!!!!
回复
nnwrx
2015年06月29日 08:51:53
55楼
路过学习,谢谢
回复
mjgdqhl
2015年06月29日 09:41:16
56楼
路过学习
回复
shixiufa
2015年06月29日 15:17:33
57楼
学习了,不懂规范。
回复
qyfei
2015年06月29日 22:12:35
58楼
hcjdbhg 发表于 2015-6-10 21:38 高压单芯电缆为什么不能带铠装? 单芯钢带铠装电缆若用于交流系统中的相线时,导体周围交变闭合磁场的 …正解!:victory:
回复
xg88611
2015年06月30日 20:57:42
59楼
谢谢楼主分享,谢谢
回复
jj-5
2015年07月01日 08:13:49
60楼
路过,学习学习!!!!!
回复
卡卡西585
2015年07月03日 11:15:54
61楼
hcjdbhg 发表于 2015-6-10 21:38 高压单芯电缆为什么不能带铠装? 单芯钢带铠装电缆若用于交流系统中的相线时,导体周围交变闭合磁场的 …嗯,学习了~