如此线缆工程,上帝都汗颜---同行以此为戒!!!
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年06月10日 10:08:32
只看楼主

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
免费打赏
freeze007
2015年06月25日 10:08:20
43楼
路过学习了。。。。。。
回复
twtuuu
2015年06月25日 10:11:47
44楼
外线做的少,路过来学习
回复
bjwyy2013
2015年06月25日 10:21:05
45楼
学习了,本人不懂高压部分
回复
shanshuimeijun
2015年06月25日 12:39:27
46楼
看来是师傅没有教好,遗憾
回复
岭南雨林
2015年06月25日 17:00:24
47楼
hcjdbhg 发表于 2015-6-10 21:38 高压单芯电缆为什么不能带铠装? 单芯钢带铠装电缆若用于交流系统中的相线时,导体周围交变闭合磁场的 …学习了 。谢谢
回复
ontimewhq
2015年06月25日 17:19:30
48楼
游击队干的吧…
回复
zhuo881117
2015年06月25日 17:37:01
49楼
出了事情,才重视
回复
一天涯浪子一
2015年06月26日 08:11:51
50楼
hcjdbhg 发表于 2015-6-11 10:05 这是从某220kV站到某企业35kV变电站的线路,已运行N年了!既然是“已运行N年了”,就说明没有问题。如果有问题,当地电力公司也不都会是吃干饭的吧?
回复
qq_1435287698969
2015年06月26日 13:22:47
51楼
路过,对于这样的施工工艺,表示呵呵。:o
回复
zjmeray
2015年06月26日 16:07:02
52楼
学习来的,不懂~~::(