如此线缆工程,上帝都汗颜---同行以此为戒!!!
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年06月10日 10:08:32
只看楼主

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
免费打赏
wowonini520
2015年07月05日 16:16:03
63楼
感谢分享,欢迎大学加入电气群49094655
回复
电气书生
2015年07月05日 16:37:59
64楼
小弟不才,就看出两点。一个是单芯电缆穿钢管,还有就是横担都明显弯曲了,强度不够。
回复
电气书生
2015年07月05日 16:41:29
65楼
wboy8759 发表于 2015-6-10 23:12 俺施工、教学、设计、监理、指导都做过,怎的?够牛逼,小弟佩服
回复
ma603462352
2015年10月29日 11:34:35
66楼
严重围观!
回复
苯笨
2015年10月29日 15:00:23
67楼
zmdqaz 发表于 2015-6-10 21:38 高压单芯电缆为什么不能带铠装? 单芯钢带铠装电缆若用于交流系统中的相线时,导体周围交变闭合磁场的 …确实如此.顶.单芯电缆在要求有压力,机械损伤,流砂层,回填土时,需要铠装.但铠装是有要求的.详见GB50217-2007< <电力工程电缆设计规范> >第8页3.5.1条的1项.GBT12706.3-2008< <额定电压1kv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分:额定电压35kv(um="40.5kV)电缆"> >第8页13.2条及13.3.1条.注意:1)铠装层下应有内衬层.2)铠装为非磁性材料.
回复
heguangyuan420
2016年01月19日 10:52:21
68楼
zhaohuaxishij 发表于 2015-6-10 20:54 那这样的话不怕铝层里面的涡流么?驴为不导磁材料,磁场很弱
回复
wgw5213344
2016年01月19日 15:38:57
69楼
wboy8759 发表于 2015-6-10 13:16 哈哈!35kV的架空转接电缆杆(或许是架空终端杆,电缆进降压场),敢于如此设计和施工,淫才啊。随便点几条 …路过,学习了
回复
imyouyi
2016年01月20日 10:02:32
70楼
这属于输电变电吧,好高端的样子
回复

相关推荐

APP内打开