市政工程是城市建设的基本载体,与各专业工程之间相互衔接、密不可分。市政给排水街接工程对于整个给排水工程有重要的影响,如果实施不好就会导致这个工程的失败,特别是衔接工程基本上是针对埋在地下的管道,如果在最初的施工过程中没有处理好,要再重新对其施工需要花费很大的成本,而且还不容易发现问题。 1市政给排水管道衔接的前提 在市政道路施工中,市政给排水项目是一项系统工程,需多方统筹。各个部门根据自身职能做好相关的衔接工作,紧密配合,不应各自为政,以致形成相互干扰的局面。这需要各专业设计人员多角度、不同侧面的换位思考,充分、全面地了解和掌握其他相关专业的知识,设计时做到有针对性,因地制宜。

市政工程是城市建设的基本载体,与各专业工程之间相互衔接、密不可分。市政给排水街接工程对于整个给排水工程有重要的影响,如果实施不好就会导致这个工程的失败,特别是衔接工程基本上是针对埋在地下的管道,如果在最初的施工过程中没有处理好,要再重新对其施工需要花费很大的成本,而且还不容易发现问题。
1市政给排水管道衔接的前提
在市政道路施工中,市政给排水项目是一项系统工程,需多方统筹。各个部门根据自身职能做好相关的衔接工作,紧密配合,不应各自为政,以致形成相互干扰的局面。这需要各专业设计人员多角度、不同侧面的换位思考,充分、全面地了解和掌握其他相关专业的知识,设计时做到有针对性,因地制宜。
例如,为提高重力流管道的排放能力,道路纵坡取值不宜过小,否则会使排水管道坡度取值较小,而为了满足设计流量的要求,不得不增大管道的管径,从而增加了工程造价。道路纵坡取值也不宜过大,否则将使排水管道坡度取值较大,虽然满足了流量的要求,但由于受最大流速的限制,管道坡度的取值必须限定在一定的范围内,对困难地段需设置跌水等调节措施,从而增大了后期养护管理工作的难度。
2市政给排水管道接口的运用
2.1石膏水泥接口
材料来源广、成本低、操作简单、劳动张度低,但操作时对手上皮肤有刺激。应用比较广泛,应用范围同石棉水泥接口。
2.2青铅接口
其刚性及抗震性能较好,不需养护,施工完后即可通水。但是造价高、施工难度大、成本高,而且对人的身体有害,施工危险,适用于穿越铁路及其他振动较大的地区。主要应用于抢修,适宜冬季施工。
2.3油麻石棉水泥接口
有一定的杭震性及抗轻微的挠曲,造价较青铅低,但是劳动强度大,操作较麻烦。其应用比较广泛,一般基础均可采用,可适应振动不大的地区。
2.4橡胶圈接口
操作简单,属弹性接口,具有抗震性能,但对接口材料要求严格,适用于地基较差、易振动的地区。
2.5水泥砂浆接口
水泥砂浆接口是以水泥砂浆为密封填料的接口,常用于无震动的排水管道上。所用水泥标号不小于32.5级,采用l:3水泥砂浆,细砂要干净,搅拌要均匀。填塞时要边塞边捣实,填满后,用瓦工刀将表面压光,应在承口管外抹成45°角坡向捅管的保护层。施工完毕后应进行养护,养护方法与石棉水泥接口相同。
2.6自应力水泥砂浆接口
自应力水泥砂浆接口又称膨胀水泥接口。自应力水泥配料比(质量比)为硅酸盐水泥熟料:矾土水泥熟料:二水石膏为(70-71.5):24:(16-24.5),自应力水泥砂浆配料比(质量比)为自应力水泥:中砂为l:1,水灰比控制在0.3-0.4之间,要求拌和均匀,捏成团后轻掷不散。掺水拌和后,石膏与矾土水泥生成水化硫铝酸钙,在硬化过程中具有较大的膨胀性。拌好的水泥要在一小时内用完,夏季气温较高,应随拌随用。
3 不同管径和材质的给排水管道衔接方式
3.1预应力钢筒硅管(pccp)接口
(1)用吊车将pccp管吊下沟内,人工将吊下管子的插口与已安装好的管子承口对中,使插口正对承口,然后利用手拉的力量在管子两侧同时将管子拉进,将插口滑入已安装好管子的承口。
(2)在连接管道接头前,派一人进入已就位的管内,在管端两侧各塞入一个25mm厚的木挡块,作为两根管子对口限位器。防止接口过紧,挤坏橡胶圈,若对接不到位,橡胶圈密封效果达不到设计要求。
3.2球墨铸铁管(dip)接口
可采用青铅接口、石棉水泥接口、自应力水泥接口等。因为青铅、石棉水泥、自应力水泥等填料接口方法劳动强度大、易开脱,橡胶圈柔性接口已逐渐成为主要的连接方式。橡胶圈接口施工速度快、劳动强度低、密封性能好、具有良好的伸缩性、对管基不均匀沉陷的适应性强。
3.3双壁波纹管接口
双壁波纹管的连接主要有扩口承括连接、哈夫连接和套管连接等几种连接方式。硬聚氯乙烯(upvc)管材还可采用热熔连接方式。相同的upvc管材互相连接时,采用专用热熔工具将连接部位表面加热,直接对其进行热熔,冷却后连接成为一体。热熔连接方式的试压应在24小时后。upvc管亦可采用承插粘合剂粘结,粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表面约50mm长度和管件承接口的内壁,最好再用沾有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂,涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,轻轻敲击,使管材全部插入承接口,约两分钟后不能再拆开或转换方向,及时擦去结合部挤出的粘胶以保持管道清洁。
3.4高密度聚乙烯(hdpe)中空壁缠绕管接口
可采用热熔连接、承插橡胶圈连接、承插粘结、管卡连接、法兰连接等多种连接方式。相同的高密度聚乙烯管材互相连接时,可采用专用热熔工具将连接部位表面加热,直接对其进行热熔,冷却后连接成为一体。热熔连接方式的试压应在24小时后。也可以采用承插橡胶圈连接,因接口起主要作用的是橡胶圈。