封闭楼梯间,地上4层有开窗,地下一层无开窗,地上地下楼梯间有门分隔,地下要加压吗
star-cluster
2015年06月06日 22:04:05
来自于通风排烟
只看楼主

办公建筑地上4层地下一层,地下一层都是汽车库和设备区封闭楼梯间,地上4层有开窗,地下一层无开窗,地上地下楼梯间有门分隔,地下要加压吗 地下封闭楼梯间往上走,需要经过两道门才能走到室外。是江苏项目。各位,有2个解决方案。一,屋顶做加压风机,竖井到地下加压送风二,挖窗井。哪个更好。 个人感觉第2个应该极少用吧,下雨的话,有雨水进入地下室,要频繁抽水,对吧??额外,再问一下,是不是江苏普遍做法,假如地下封闭楼梯间往上走,只经过一道门就能跑到室外,是不是地下室就窗也不要开,加压送风也可以不做了?

办公建筑地上4层地下一层,地下一层都是汽车库和设备区

封闭楼梯间,地上4层有开窗,地下一层无开窗,地上地下楼梯间有门分隔,地下要加压吗

地下封闭楼梯间往上走,需要经过两道门才能走到室外。

是江苏项目。

各位,有2个解决方案。
一,屋顶做加压风机,竖井到地下加压送风
二,挖窗井。

哪个更好。 个人感觉第2个应该极少用吧,下雨的话,有雨水进入地下室,要频繁抽水,对吧??


额外,再问一下,是不是江苏普遍做法,假如地下封闭楼梯间往上走,只经过一道门就能跑到室外,是不是地下室就窗也不要开,加压送风也可以不做了?
star-cluster
2015年06月09日 14:37:53
2楼
顶起,盼大家过来看看
回复
思想集大成者
2017年05月03日 10:21:34
3楼
如果地下上来开一道门能跑出去,就算直接对外,可不做。如果开两道门就不算
回复
思想集大成者
2017年05月03日 10:22:51
4楼
《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中:
”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风方式。地下建筑如设置与地上楼层共用的楼梯间,当楼梯间地上部分为防烟楼梯间时,地下部分应按防烟楼梯间设置。”
回复

相关推荐