请教版主:关于最低冷却水温度
tangjikede
tangjikede Lv.2
2007年10月23日 11:26:53
只看楼主

看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?

看论坛帖子,说约客有冷水机组可做到冷却水温度不到13℃稳定运行,日立也可以做到12℃冷却水温度。
请问:那个时候的冷凝温度是多少度?回油是靠压差吗?如何在低压差下保证压缩机的润滑?
免费打赏
whiffing
2007年10月23日 14:46:40
2楼
制冷技术区已有此话题,荔枝兔先生也有很到位的解释。
回复
tangjikede
2007年10月23日 15:37:02
3楼

呵呵,我看过,他老人家说了半天也没给出个定量数据:那时的冷凝温度是多少℃?
回复
whiffing
2007年10月23日 15:48:49
4楼
楼主能否看下,日立或约克机组在承诺13度冷却水进水温度运行时的,冷冻水温度范围和冷却水温差范围。
用冷却水出水温度,一定程度上更容易估计冷凝温度。

另外,能否讲讲您对压差回油的理解,即冷凝压力和蒸发压力满足怎样的关系才能保证回油?
回复
tangjikede
2007年10月23日 16:09:01
5楼

呵呵,若知道冷却水出水温度,那肯定会估计出冷凝温度的,可是……
约克说13℃低冷却水温时机组好像是部分负荷的哦?……
回油压差小了,当然通过增大回油通道截面积也可以回足量的油了。
回复
whiffing
2007年10月23日 16:25:56
6楼
两点假设:
1、如果他的冷却水进出水温差为8度,回油有问题吗?
2、如果他运行的是制冰工况,回油有问题吗?
回复
tangjikede
2007年10月23日 16:35:22
7楼

1、满负荷时进出水温差一般是5℃,在那么低负荷下进出水温差可能为8℃?除非机组本身有变流量装置,有吗?
2、冬天会制冰吗?(仅仅是抬杠,版主别生气哈,主要是没看懂你的问题^_^)
回复
whiffing
2007年10月23日 16:53:14
8楼
呵呵,我的意思是这些制造商在承诺这些运行范围时是有条件的。如果看了这些条件,你可能就不会认为不可思议了。
回复
tangjikede
2007年10月23日 17:14:49
9楼

明白了,多谢版主,好人呐~~
回复
北冰洋
2007年10月23日 20:52:26
10楼

是否可以这样理解,如果没有那些限制条件,号称能运行在冷却水温度13℃的机组和一般的只能运行在冷却水温度20℃以上的机组也并无两样?
回复
whiffing
2007年10月24日 08:05:47
11楼
任何靠压差回油的喷油螺杆制冷机组,为可靠回油,必须满足一定的压差,除去油的粘度和油管大小对回油的较小影响(相对与压差),冷却水做到最低的温度,就是建立油压的最低要求。
回复

相关推荐

APP内打开