关键字:变电站 一次设备 安装 质量控制 一、简述变电站一次设备 变电站一次设备是指能够直接用来接受和分配电能以及与改变电能电压相关的电气设备,包括主变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆、互感器、电抗器、补偿电容器以及避雷器等等。这些一次设备就构成了电气主接线系统或电气一次系统。变电站的运行过程中,因为输入电压电流比较大,所以就必须保证一次设备的安装质量可靠安全,对一次设备的安装要求也就非常的高。在安装过程中,一次设备接线是否正确牢固,变电设备接地线是否安装,一次设备中的固定螺丝是否达到预定的紧固力矩,电气仪表设备的固定架的焊接是否牢固都将决定着变电站一次设备的安装质量,影响着变电站的运行安全。所以在整个变电站一次设备的安装过程中就需要一个严格的质量控制体系对其进行监控管理,从而保证一次设备的安装质量。
关键字:变电站 一次设备 安装 质量控制
一、简述变电站一次设备
变电站一次设备是指能够直接用来接受和分配电能以及与改变电能电压相关的电气设备,包括主变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆、互感器、电抗器、补偿电容器以及避雷器等等。二、变电站一次设备的安装
2.1 母线安装
对于母线的安装,应当重视安装的准备工作,提前做好工具的校正工作,而且存在着一些工具是需要自己去制作的,就需要在施工之前将工具制作出来以免耽误正常的工作。由于母线在运输搬运过程中会造成部分母线弯曲变形,数量小的话,就需要工人自己去对母线进行校正,数量如果过多,就需要采用专用工具对其校正,确保母线符合安装要求。在安装过程中也会出现对母线进行弯曲的工艺,其方法就是工人将母线固定在平弯机上,然后将平弯机的手柄慢慢压下,以至于达到预弯效果。在这个过程中,需要注意就是工人在操作过程中不能用力过猛,以免造成对母线的损坏。
2.2 电力电缆安装
对于电力电缆的安装,施工人员在安装前应该与图纸要求进行验证,确保电缆线的弯曲半径符合施工要求,检查电缆的规格、起始端、走向、型号等标示是否清晰可见。一般电力电缆对于安装的环境温度有限制,尽量避免纸绝缘和全塑绝缘的电缆在零下以下敷设,如果施工必须在零度以下的环境进行,那么就需要对外部环境进行加温或者给电缆通入电流预热,达到施工要求。需要注意的是绝对不能使用明火来给电缆加热。电流的敷设过程,应当时刻注意电缆的弯曲半径不能低于国家标准,以免对电缆造成破坏。电缆敷设完成后,应当给予明显的标示。
2.3 变压器安装
变压器的安装质量是整个变电站一次设备安装质量的关键,在安装前要对安装位置以及数量进行核对,安装过程中要对变压器本身的质量进行检测,确保符合安装要求,一切准备就绪后,依据实际情况选用合适的工具进行安装。施工的过程中确保变压器筒体内无任何杂物,检测机体铁心和箱体的接地工作是否安全可靠,是否符合相关规范的要求,不允许将变压器的就位高低压测的方向弄反。变压器要确保水平安装,然后对其辅助零件如隔振器、调压器、测温装置和控制箱等附件的安装。安装完成后,要及时的检查各个紧固件是否牢固,连接装置都是否安全可靠,附件的安装是否都正确,对变压器有一个系统的检测,和调试。并将调试时的实验结果记录留底。
2.4 断路器安装
对于断路器的安装,在安装前要对断路器进行测试,确保断路器的信号符合施工要求,然后检查断路器的绝缘外壳、操作手柄是否出现损坏。当确定断路器是合格后,需要将绝缘外壳和三相灭弧罩取下,然后采用相反的顺序安装,安装完成后进行检测。检查当合上断路器时,断路器是否指示在“合”的位置,反之,将指在“分”的位置。检测结果正确后,才算确保断路器的安装质量。
2.5 隔离开关安装
隔离开关在户外安装应考虑安装是否保持水平,在室内则要保持垂直,在受电柜里则要考虑将电缆线接在电源动触头的那一侧,而且接线接头一定要保证牢固。隔离开关联杆转动机在操作当中一定要对其控制,不能存在间隙和框架,所以安装时最好采用锥度联接方式。还要保证支撑轴承的位置,确保联杆操作除了操作力外在无其他阻力。
三、变电站一次设备安装的质量控制
1)建立健全的质量管理体系。随着社会的快速发展,为了适应社会,对于施工企业来说就必须去加强企业的管理水平,不断的规范企业制度。在现代化企业管理体系中,质量管理体系是其重要的组成部分。对于提高企业管理水平起着关键性的作用,所以为提高变电站一次设备的安装质量,建立健全的质量管理体系是必要的,不可缺少的。
2)加强施工前对技术交底书和图纸的核对工作,确保在施工过程中给予正确的指引。在变电站一次设备的施工过程中,依靠技术交底书和图纸来指引安装过程,技术交底书和图纸的正确性就直接决定了安装质量。所以要加强质量控制,就必须确保施工指导性材料的准确性。就需要施工的技术人员对工程有一个详细的分析,指出在工作中哪些地方是需要特别关注的。在施工中就要对这些关键点进行特殊照顾,从而确保安装质量。
3)加强对变电站一次设备安装过程中的注意事项的重视程度。变电站一次设备相对于其他的产品来说要求比较高。在安装过程中应当严格安装图纸及施工要求进行,不能本文转自www.dylw.net第一论文网按照自己意愿对设备进行安装。对施工人员应当在一定的时间内就进行一次培训,加强对安装过程中注意事项的重视程度,从而在施工中能够贯彻,保证安装质量。
四、结语
电气一次设备的安装质量决定了变电站的安装质量,将直接影响着变电站的运行状态。所以对变电站一次设备的安装技术要求就非常的高,在施工工程中总会出现一些实际的问题,但只要我们通过分析研究,就能找出解决方式,尽可能的降低影响变电站质量的因素。在施工过程中我们就必须按照严格的施工要求进行,确保各个零件都能发挥其作用,以至于整个变电站能够健康、安全、可靠的运行,从而为国家,为人民带来更大的经济效益和社会效益。
参考文献:
[1]唐岳,廖力清,汪治国.IEC60870-5-104远动规约在电网调度中的应用[J].电力系统通信;2005
[2]黄跃然.变电所一次设备安装调试施工探析[J].现代企业文化;2009
[3]刘鹃.浅谈变电站一次设备的设计与选择[J].数字技术与应用;2010