求助! 酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗
xdr199127chq
2015年06月01日 10:21:05
只看楼主

酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗,没有星级的多层酒店,设有水泵房,这些消防负荷是三级负荷算还是二级负荷呢?

酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗,没有星级的多层酒店,设有水泵房,这些消防负荷是三级负荷算还是二级负荷呢?
免费打赏
电气书生
2015年06月02日 20:27:24
12楼
很明显属于三级了。25等于25
回复
yis359574718
2015年06月02日 20:54:15
13楼
三级负荷卅,按照规范走
回复
电气925
2015年06月03日 09:19:13
14楼
你就算2级负荷吧 比三级负荷靠谱
回复
xdr199127chq
2015年06月03日 10:25:02
15楼
电气书生 发表于 2015-6-2 20:27 很明显属于三级了。25等于25好的
回复
ml1126732
2015年06月03日 10:43:38
16楼
xdr199127chq 发表于 2015-6-1 17:24 那这种情况怎么处理呢肯定不是,应该是小于或等于25L/S
回复
ml1126732
2015年06月03日 10:44:24
17楼
ml1126732 发表于 2015-6-3 10:43 肯定不是,应该是小于或等于25L/S负荷类别应该按小于或等于25L/S确定
回复
ml1126732
2015年06月03日 10:44:57
18楼
ml1126732 发表于 2015-6-3 10:44 负荷类别应该按小于或等于25L/S确定负荷类别不应该按大于25L/S确定
回复
zhy8340
2017年08月17日 10:29:22
19楼
电气专业规定室外消防用水量为>25L/S公共建筑的消防负荷为二级,室外消防用水量为=25L/S公共建筑的消防负荷为三级级
回复
fitman
2017年08月17日 11:58:32
20楼
室外消防用水量为25L/S,当然是三级负荷。
楼上有朋友认为与水专业脱节,实际并非如此。
水专业对建筑体积5000<V≤20000的室外消防用水量为≥25L/S,也就是最小1000多方,最大5千多平方总建筑面积的公建。对比规范任一层大于3000平方的商店和展厅才是二级负荷来说,上述要求不可能是二级负荷。
回复
biandianso
2017年08月17日 12:07:54
21楼

电气专业规定室外消防用水量为>25L/S公共建筑的消防负荷为二级,室外消防用水量为=25L/S公共建筑的消防负荷为三级级
回复

相关推荐