求助! 酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗
xdr199127chq
2015年06月01日 10:21:05
只看楼主

酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗,没有星级的多层酒店,设有水泵房,这些消防负荷是三级负荷算还是二级负荷呢?

酒店室外消防用水量为:25L/S ,算大于25L/S 吗,没有星级的多层酒店,设有水泵房,这些消防负荷是三级负荷算还是二级负荷呢?
免费打赏
xdr199127chq
2015年06月01日 10:21:36
2楼
自顶
回复
xdr199127chq
2015年06月01日 10:57:53
3楼
自顶
回复
hbsjzsjy
2015年06月01日 11:28:12
4楼
1大于1吗?:P
回复
天天向上1888
2015年06月01日 11:48:54
5楼
:lol规范 说的是大于,不是大于等于
回复
xdr199127chq
2015年06月01日 14:35:11
6楼
xiaofem 发表于 2015-6-1 11:48 规范 说的是大于,不是大于等于:lol 我也这样理解的
回复
ldf333
2015年06月01日 14:43:04
7楼
电气规范和给排水规范脱节
回复
xdr199127chq
2015年06月01日 14:46:48
8楼
ldf333 发表于 2015-6-1 14:43 电气规范和给排水规范脱节什么意思?
回复
ldf333
2015年06月01日 14:56:47
9楼
建筑设计防火规范中:水专业对建筑体积5000<V≤20000的室外消防用水量为≥25L/S(20000<V≤50000的室外消防用水量为≥30L/S),而电气专业规定室外消防用水量为>25L/S公共建筑的消防负荷为二级,二专业脱节
回复
xdr199127chq
2015年06月01日 17:24:16
10楼
ldf333 发表于 2015-6-1 14:56 建筑设计防火规范中:水专业对建筑体积5000<V≤20000的室外消防用水量为≥25L/S(20000<V≤50000的室外消 …那这种情况怎么处理呢
回复
co1425521053774
2015年06月02日 16:10:53
11楼
路 过 学 习
回复

相关推荐