本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-28 18:51 编辑 如题 填充墙在一天内有没有最高砌筑限制? 还有个1.2m限制的那个是 实心砖墙吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-28 18:51 编辑
如题 填充墙在一天内有没有最高砌筑限制? 还有个1.2m限制的那个是 实心砖墙吗?
13楼
云。我们这边学到 怎么说每天砌筑1.8米,
回复
14楼
如果图纸上没要求这方面的话,他肯定会叫你参考哪本图集的,一般跟地区有关,不是每个地区都一样的,就拿我们这个工地来说,他上面就写了个蒸压加气混凝土砌块,构造做法参考中南地区工程建设标准设计11zj103图集。图集上原话是这样的。我们这层高是5米多,中间要求设圈梁,怎么着也得砌2米多高才行,谁给分那么多次砌啊。我见过4米多高的上面实砖压顶还一次砌筑到位的。就看你们工地的标准是啥了。
回复
15楼
个人觉得其目的还是控制砂浆层的变形,避免在过大压力下砂浆压缩过大导致灰缝厚度不够。
回复
16楼
水平灰缝的砂浆如过薄,砖和砂浆之间的粘结力差,砖砌体会沿齿缝破坏。
回复
17楼
其实都是墙体稳定在控制,想多砌可以采取有效的措施。
回复
18楼
1.5米或一步脚手架高度
回复
19楼
各地要求不一样,填充墙大多是1.8米的限高.因为现在大多要求做腰梁了,你也不可能砌到太高的.那种层高5米多的属于少数.
回复
20楼
一般不超过1.5m,住宅楼一般就是腰梁高度
回复
21楼
没有工地会遵守这个把
回复
22楼
dengken205 发表于 2015-5-29 12:35 正常施工条件下,每天砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内;严禁一次砌筑到顶。同意,现场一般很少控制砌筑高度,只是顶砖后砌而已
回复