填充墙在一天内有没有最高砌筑限制
qq_1432784019213
2015年05月28日 17:34:09
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-28 18:51 编辑 如题 填充墙在一天内有没有最高砌筑限制? 还有个1.2m限制的那个是 实心砖墙吗?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-28 18:51 编辑

如题 填充墙在一天内有没有最高砌筑限制? 还有个1.2m限制的那个是 实心砖墙吗?
wangjiyiok
2015年05月28日 18:10:20
3楼
现场没限制,塞砌必须后作。规范限制自己查规范吧,
回复
无间道
2015年05月29日 08:23:14
4楼
高度限制,适用于所有砌体工程。
回复
niwenjie1992
2015年05月29日 09:13:09
5楼
结构设计工程师施工现场工作指南
回复
惊海涛天
2015年05月29日 09:14:04
6楼
详《砌体验收规范》3.0.12
回复
zhuzaiyifang
2015年05月29日 09:38:48
7楼
{RK1RH41ZU6DYTF_8}_SLZW.png,如规范说,正常情况下1.5米,
回复
yygzxth2006
2015年05月29日 10:17:00
8楼
楼上说的很对,也是规范条文。这主要是为了保证砌筑质量和安全而新增的条文。但是在现场实际施工中,严格按这样做的比较少,一般都是直接砌筑至斜砌砖的位置。
回复
vb2014v
2015年05月29日 11:24:48
9楼
斜顶砖部分必须预留后砌,塞缝过早,会造成斜顶砖部分在抹灰及刮白后出现裂缝,投诉较多
回复
qq_1432784019213
2015年05月29日 11:49:23
10楼
zhuzaiyifang 发表于 2015-5-29 09:38 ,如规范说,正常情况下1.5米,谢谢~
回复
dengken205
2015年05月29日 12:35:01
11楼
正常施工条件下,每天砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内;严禁一次砌筑到顶。
回复
dengken205
2015年05月29日 13:15:20
12楼
要待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑。
回复

相关推荐

APP内打开