关于电缆穿钢管,钢管管径的计算
fanheizuzuzhang
2015年05月25日 14:45:24
来自于照明工程
只看楼主

初学者求助!电缆穿钢管时,图纸没标注穿多大的钢管,预算是要怎么确定管径的大小啊?有计算的公式什么的吗?

初学者求助!电缆穿钢管时,图纸没标注穿多大的钢管,预算是要怎么确定管径的大小啊?有计算的公式什么的吗?
免费打赏
电气奇才
2015年05月25日 20:44:22
2楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2015-5-25 20:45 编辑

这个问题很简单,根据电缆外护套绝缘的直径D选择,D用游标卡尺量一下得出,钢管选择比D大一个规格或者两个规格,电缆弯曲曲率大宜取大于2个规格,没有现成的答案,要学会创造条件
回复
jsyzwbl
2015年08月04日 11:07:53
3楼
一般采用直径200mm镀锌钢管
回复
俞乐乐
2015年08月05日 09:43:19
4楼
学习了 不错不错
回复
co1425264316716
2015年08月10日 11:04:56
5楼
标准里有明确规定的,电缆的截面积最多占穿管截面的40%,你可以电缆的截面算出最小的穿管管径。
回复
林儿122
2015年09月09日 10:21:00
6楼

学习了 不错不错
回复
沙漠人
2015年09月24日 16:07:16
7楼
路过的,顺便拿点分~~
回复
cqgaoxu
2015年11月12日 15:17:56
8楼
初入此行,还在学习中,谢谢分享。
回复
久久
2015年11月13日 10:28:57
9楼
感觉没有详细的答案,最好给个实例计算下
回复
lgqdn
2015年11月15日 13:49:24
10楼

感觉没有详细的答案,最好给个实例计算下
回复
林总
2015年11月17日 14:31:35
11楼
路过学习一下
回复

相关推荐

APP内打开