车库跑道衔接处止水胶条破损怎么办
ujuj127
ujuj127 Lv.3
2015年05月24日 17:46:22
来自于建筑施工
只看楼主

胶条有破损了。。需要打掉换新的吗?。另外这个框框是怎么和坡道链接的,外圈一圈都是植筋吗?求做法 感谢!

胶条有破损了。。需要打掉换新的吗?。另外这个框框是怎么和坡道链接的,外圈一圈都是植筋吗?求做法 感谢! 1.jpg

1.jpg

免费打赏
dengken205
2015年05月25日 07:00:27
2楼
打掉重做。预留插筋。
回复
ujuj127
2015年05月25日 17:43:47
4楼
dengken205 发表于 2015-5-25 07:00 打掉重做。预留插筋。我想打掉插入止水钢板,支模再一起打
回复
yygzxth2006
2015年05月25日 19:47:58
5楼
当时怎么没有预留钢筋啊 剔除后植筋再做吧
回复
ujuj127
2015年05月25日 20:56:41
6楼
yygzxth2006 发表于 2015-5-25 19:47 当时怎么没有预留钢筋啊 剔除后植筋再做吧还是用这种橡胶止水还是换止水钢板呢?求教
回复
dengken205
2015年05月25日 22:29:20
7楼


止水钢板是一次预埋的。你打掉又多一处施工缝
回复
ujuj127
2015年05月26日 07:17:31
8楼
dengken205 发表于 2015-5-25 22:29 止水钢板是一次预埋的。你打掉又多一处施工缝那该如何处理?赐教
回复
ujuj127
2015年05月26日 14:56:30
9楼
顶起,明天继续了,我这个好不容易显身手的学徒希望大家指导一下
回复
zjzs_821206
2015年05月26日 16:40:54
10楼
那个连接口钢筋不预留的吧,然后等另外一个坡道做事接上就好了。这个接口是个软接头,止水就是采用橡胶了,图上看看,两边钢筋自己管自己的。就是如果现在已经破损了,那真不好补救。
回复
ujuj127
2015年05月26日 19:04:40
11楼
zjzs_821206 发表于 2015-5-26 16:40 那个连接口钢筋不预留的吧,然后等另外一个坡道做事接上就好了。这个接口是个软接头,止水就是采用橡胶了, …谢谢你,另请问有没相关做法的图集?
回复
dengken205
2015年05月27日 07:42:32
12楼
中埋或外贴都可以