做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。30kA雷电流,接地极上压降300KV,第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。这些东西,一上理论层面,就拉倒了。因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。
但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?
大家说说我的做法 很诡异吗??独立避雷针,应设独立的集中接地装置,其工频接地电阻不大于10Ω。
30kA雷电流,接地极上压降300KV,
第一跨步电压200KV,仍然大于人体耐受雷电过电压90KV。
这些东西,一上理论层面,就拉倒了。
因为,存在一个电击风险分析问题。离开风险分析,谈什么都是白谈。