填充墙砌体窗台压顶有没有规范依据?谁能详细告诉我?
填充墙砌体窗台压顶有没有规范依据?谁能详细告诉我?
12楼
没看懂楼主要干啥?有的省事是砼构造配筋的窗下墙体,若是轻体墙,那就看高度和跨度了,砼压顶是必须有的,他和窗下洞口两侧的构造柱形成一体固定窗下轻体墙。(墙中间也可加砼水平带的)
回复
13楼
GB 50007-2011
回复
14楼
杨支保 发表于 2015-9-9 19:01 我想问下,内墙用做窗台压顶?难道内墙也要开大窗?
回复
15楼
杨支保 发表于 2015-9-9 19:01 我想问下,内墙用做窗台压顶?内墙也要在这个地方做压顶或板带
回复
16楼
谢谢楼主分享。
回复
17楼
难道内墙也要开大窗?
回复
18楼
也作防止裂缝
回复
19楼
这个在图集上都有要求,我们这地方要求的是做至少120厚的钢筋砼压顶,每边伸入墙内600长,不足600的要钢筋锚入构件中,记得强制性条文中也有这方面的要求
回复
20楼
砌体结构设计规范 GB 50003-2011第6.3.4.2当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时宜采用钢筋混凝土门窗框
回复
21楼
谢楼上的各位大神,,,
回复