填充墙砌体窗台压顶设置规范依据?
魏飞
魏飞 Lv.12
2015年05月19日 22:30:27
来自于砖混结构
只看楼主

填充墙砌体窗台压顶有没有规范依据?谁能详细告诉我?

填充墙砌体窗台压顶有没有规范依据?谁能详细告诉我?
免费打赏
哆啦哆啦梦
2016年04月18日 16:17:21
22楼
GB50003-2011砌体设计规范6.5.3-2,深入两边窗间墙内不少于600mm
回复
飞哥飞哥
2016年04月20日 10:01:24
23楼
不错不错
回复
飞哥飞哥
2016年04月20日 10:06:14
24楼
砌体结构设计规范 GB 50007-2011第6.3.4当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇上端设置钢筋混凝土带钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于度等级不小于C20C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于于240mm240mm时宜采用钢筋混凝土门窗框
回复
小宝ll
2016年04月21日 11:23:37
25楼
砌体规范6.3.4;节点详图见12G01 P33节点3.4
回复
l123t456
2016年04月21日 15:14:07
26楼
谢谢楼主分享。
回复
l123t456
2016年04月23日 01:26:53
27楼
当然有啊!!!
回复
tiequan19
2016年07月08日 22:12:24
28楼
感谢分享!!!!!!!
回复
一步一光年
2016年08月26日 11:40:50
29楼
想知道窗台压顶的具体厚度要求?
回复
alki110
2017年01月12日 11:09:08
30楼
chinalxb 发表于 2015-9-26 09:20 难道内墙也要开大窗?我现在搞的艺术楼,内墙就有开大窗
回复
zhihua68-163.com
2017年09月04日 17:07:57
31楼
楼上说的对不对啊是在6.3.4.2吗