填充墙砌体窗台压顶设置规范依据?
魏飞
魏飞 Lv.12
2015年05月19日 22:30:27
来自于砖混结构
只看楼主

填充墙砌体窗台压顶有没有规范依据?谁能详细告诉我?

填充墙砌体窗台压顶有没有规范依据?谁能详细告诉我?
旺王
2015年05月31日 18:17:39
2楼
本帖最后由 旺王 于 2015-5-31 18:45 编辑

砌体结构设计规范 GB 50007-2011第6.3.4当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇上端设置钢筋混凝土带钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于度等级不小于C20C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于于240mm240mm时宜采用钢筋混凝土门窗框
回复
旺王
2015年05月31日 18:19:24
3楼
本帖最后由 旺王 于 2015-5-31 18:44 编辑

砌体结构设计规范 GB 50003-2011第6.3.4.2当填充墙有洞口时宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的上端设置钢筋混凝土带钢筋混凝土带应与过梁的混凝土同时浇筑其过梁的断面及配筋由设计确定。钢筋混凝土带的混凝土强度等级不小于C20。当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时宜采用钢筋混凝土门窗框
回复
旺王
2015年05月31日 18:46:16
4楼
2015年05月31日 18:48:27
5楼
本帖最后由 旺王 于 2015-5-31 18:49 编辑 旺王 发表于 2015-5-31 18:17 砌体结构设计规范 GB 50007-2011第6.3.4?当填充墙有洞口时?宜在窗洞口的上端或下端、门洞口的?当填充墙有 …2、3楼发错了,不会删,管理员删了吧
回复
槿小喵
2015年09月09日 16:59:28
6楼
我想问下,内墙用做窗台压顶?
回复
杨支保
2015年09月09日 19:01:38
7楼
我想问下,内墙用做窗台压顶?
回复
杨支保
2015年09月09日 19:02:09
8楼
发错了,不会删,管理员删了吧
回复
benben1155
2015年09月11日 05:55:34
9楼
也作防止裂缝
回复
zsmslzsmslzsmsl
2015年09月12日 10:20:12
10楼
谢谢楼主分享。
回复
yeshenguo07
2015年09月12日 22:06:44
11楼
看了下,还真的是有这个说法,主要是窗洞口下沿还没有听说过。
回复

相关推荐

APP内打开