独立避雷针独立接地的方法,大家说说我的做法 很诡异吗?
miwangzhiai
2015年05月18日 07:31:00
来自于防雷减灾
只看楼主

做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗?

做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗?

66pp.jpg

66pp.jpg

免费打赏
xiamuzhixin
2015年05月18日 15:01:58
2楼
做成网状比线状好。你可以做成田字形。
独立的接地体与地网的地下距离需要满足规范要求。
回复
chogodang
2015年05月19日 10:38:43
3楼
你好楼主,想请教下你对这段话怎么理解
猎豹截图20150519104055.jpg
避雷针做接地后与主接地网连接?
回复
ravane
2015年05月28日 18:44:47
4楼
chogodang 发表于 2015-5-19 10:38 你好楼主,想请教下你对这段话怎么理解避雷针做接地后与主接地网连接?独立避雷针的接地装置不和接地网联结!
回复
lwchn
2015年06月08日 11:28:30
5楼
学习了。。。
回复
建筑电气
2017年03月22日 19:17:52
6楼
ravane 发表于 2015-5-28 18:44 独立避雷针的接地装置不和接地网联结!那引下线咋引啊?
回复
co1497409578848
2017年06月14日 11:07:31
7楼
爆炸场所应该分开设置,其它场所在满足要求的情况下可设置统一接地体。
但是在建筑物防雷设计规范(GB50057-94)这种专门的防雷规范中竟然没有半点提到独立避雷针是分开还是统一设置接地,还要从别的规范中找,证明这个规范并不完善。
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92第2.5.15条
四、电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169 92 第2.5.1 条
六、独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网
连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV 及以下设备与主接地网的地下连接点,沿
接地体的长度不得小于15m。
七、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
回复