压力排水管道为什么要先试压后刷漆?(焊缝处)
weibo_1429691465131
2015年05月15日 17:53:40
只看楼主

压力排水管道为什么要先试压后刷漆?(焊缝处)如果先刷漆,试压发现焊缝渗漏怎么处理?漆对焊接有哪些影响?

压力排水管道为什么要先试压后刷漆?(焊缝处)如果先刷漆,试压发现焊缝渗漏怎么处理?漆对焊接有哪些影响?
免费打赏
weibo_1429691465131
2015年05月15日 17:54:20
2楼
各位朋友,期待回复
回复
上官楚云
2015年05月25日 23:05:19
3楼
他山之石,可以攻玉!《GB50235-工业金属管道工程施工及验收规范》的有规定。供参考。
7.5.2 压力试验前应具备下列条件:
7.5.2.1 试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
7.5.2.2 焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。
7.5.2.3 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
7.5.2.4 试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
7.5.2.5 符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
7.5.2.6 按试验的要求,管道已经加固。
7.5.2.7 对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:
(1)管道组成件的质量证明书。
(2)管道组成件的检验或试验记录。
(3)管子加工记录。
(4)焊接检验及热处理记录。
(5)设计修改及材料代用文件。
7.5.2.8 待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。
7.5.2.9 待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。
7.5.2.10 试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。
回复
上官楚云
2015年05月25日 23:22:44
4楼
GB50235-2010-8.6.3
回复
xiekailing
2015年05月26日 08:30:59
5楼
GB50235-2010-8.6.3
回复
co1431913278679
2015年05月26日 09:12:53
6楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开