室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管吗
ytrh2009
ytrh2009 Lv.2
2011年07月14日 11:02:10
只看楼主

请问:室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管吗 设计院根据北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录(2010年版)的规定,提出室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管,是否可以使用焊接钢管? 北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录(2010年版)中明确了供暖系统不能使用冷镀锌管、非镀锌管,建筑给水系统不能使用冷镀锌上水管。 跪求专业人士解答!

请问:室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管吗
设计院根据北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录(2010年版)的规定,提出室内的消火栓管到和压力排水管道必须采用热镀锌管,是否可以使用焊接钢管?
北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录(2010年版)中明确了供暖系统不能使用冷镀锌管、非镀锌管,建筑给水系统不能使用冷镀锌上水管。
跪求专业人士解答!
水电师
2011年07月15日 10:40:25
2楼
压力排水管只能用镀锌钢管?这是什么要求?地方保护主义?
回复
plong2000
2011年07月15日 10:46:15
3楼
室内消防压力管可采用热镀锌钢管(需防腐)、涂塑复合钢管(不必防腐)、内外涂环氧树脂钢管(不必防腐),排水压力管还可用UPVC、PE等塑料管,消防管用塑料管的较少。
回复
engsimon
2011年07月17日 14:39:49
4楼
主要是防腐防锈。按规范要求才是对的,别想在消防材料上打主意。
回复
ycsgz-168
2011年07月17日 17:42:55
5楼
消火栓管是必须用热镀锌管,至于压力排水管道还没有什么硬性规定吧
回复
smho
2011年07月18日 10:22:12
6楼
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。
喷淋规范摘录,2005年就修改了。北京这帮爷们啊!?
回复
zhaoyong1969
2011年07月18日 10:55:51
7楼
规范没有这个规定,最新的技术措施上有管材的要求,可以用热镀锌钢管(需防腐)、涂塑复合钢管(不必防腐)、内外涂环氧树脂钢管(不必防腐)。
回复
12ioj
2011年07月18日 16:35:43
8楼
我觉得没错呀,主要指的是冷镀锌的不行。 建设部令695号,推广限制和禁止产品里面提出是镀锌管不能用于给水。
回复
zhang00leioo
2011年07月18日 17:12:04
9楼
纯粹来学习的了,楼上各位好专业哦!
回复
rebary
2011年07月18日 22:47:27
10楼
室内消防管材需要根据规范来选用,一般用热镀锌钢管(需防腐),也可以选用内涂塑钢管(不必防腐)和内外涂环氧树脂钢管(不必防腐)等等,选用的原则是管材承压和防腐防锈性,当然不能选建设部明令淘汰的产品。
压力排水管一般要用承压管材,涂塑钢管比较常用,防腐防锈性较好,另外还有用upvc给水管等承压的塑料管。主要还是看管材承压以及防腐防锈性。
回复
寒冬
2011年07月19日 09:49:04
11楼
各个地方有一些建材淘汰产品目录,最好按照当地要求走,而且尤其消防必须经过消防部门的验收,不按要求是会麻烦的!
回复

相关推荐

APP内打开