本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-12 09:26 编辑 植筋植入灰缝内,请问这样植筋符合规范吗?不是应该在泡沫砖或者水泥砖上打孔将植筋植入砌体材料内吗?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-12 09:26 编辑
植筋植入灰缝内,请问这样植筋符合规范吗?不是应该在泡沫砖或者水泥砖上打孔将植筋植入砌体材料内吗?
2楼
预埋的没问题,后植筋的抗拉强度估计不够
回复
3楼
从图上看,就是预埋,而非植筋
回复
4楼
图示的此种拉结做预埋完全可以了,没有必要做种植钢筋。
回复
5楼
必须要满足规范和标准图集的规定。
回复
6楼
压在灰缝内 在材料中如何放
此植筋也可以称为压墙筋
回复
7楼
这不是植筋,是预埋拉接筋。照片中埋在灰缝中是正确的。
回复
8楼
这是二次结构做法,构造柱与墙体的拉结筋@500二道。不是植筋
回复
9楼
当然是压在灰缝内,也方便施工啊
回复
10楼
这是墙体拉结筋,就是放在灰缝中的~
回复
11楼
图中的做法没有错,施工质量也挺好的。
回复