SATWE软件对结构薄弱层的判断
看我你再看我
2015年05月14日 13:42:00
只看楼主

3 SATWE软件对结构薄弱层的判断3.1 规范要求,程序也能自动判断为薄弱层的情况程序自动验算抗规表3.4.2-2的第1条“侧向刚度不规则”,自动判断出满足这条规定的薄弱层。需要说明的是,抗规3.4.2条表3.4.2-2中刚度比的计算方法采用的是地震力与层间位移比,并非剪弯刚度和剪切刚度,这一点在3.4.3的条文说明中有明确规定。3.2 规范要求,但程序不能自动判断为薄弱层的情况(1)有些情况,如框支转换层结构的转换层,程序可能根据计算结果,按照表3.4.2-2的第1条判断出它不属于薄弱层,但是按照表3.4-2-2的第2条“竖向抗侧力构件不连续”判断,转换层应该为薄弱层,因此设计人员要人为指定转换层为薄弱层,否则会留下遗患。

3 SATWE软件对结构薄弱层的判断
3.1 规范要求,程序也能自动判断为薄弱层的情况
程序自动验算抗规表3.4.2-2的第1条“侧向刚度不规则”,自动判断出满足这条规定的薄弱层。需要说明的是,抗规3.4.2条表3.4.2-2中刚度比的计算方法采用的是地震力与层间位移比,并非剪弯刚度和剪切刚度,这一点在3.4.3的条文说明中有明确规定。
3.2 规范要求,但程序不能自动判断为薄弱层的情况
(1)有些情况,如框支转换层结构的转换层,程序可能根据计算结果,按照表3.4.2-2的第1条判断出它不属于薄弱层,但是按照表3.4-2-2的第2条“竖向抗侧力构件不连续”判断,转换层应该为薄弱层,因此设计人员要人为指定转换层为薄弱层,否则会留下遗患。
(2)程序不能自动判断满足表3.4-2-2第3条“楼层承载力突变”的楼层为薄弱层,但在WMASS.OUT文件中输出了楼层受剪承载力的计算结果,其是否为薄弱层需要设计人员人为指定。
(3)抗规条文3.4.2和3.4.3说明:除了表3.4.2 所列的不规则,美国UBC(1997)的规定中,…,对竖向不规则尚有相邻楼层质量比大于150%或竖向抗侧力构件在平面内收进的尺寸大于构件的长度(如棋盘式布置)等。最新版的程序在WMASS.OUT文件中输出了相邻楼层质量比,但没有做薄弱层的判断,需要设计人员人为指定。
(4)错层结构其层间刚度很难定义,所以为保险起见,可将所有错层都定义为薄弱层。对于这种由于填充墙相邻层布置数量差异大造成的薄弱楼层,也最好指定为薄弱层。类似于这样的例子在工程中还有很多很多,就不一一列举。

lany0101
2016年08月02日 17:10:57
3楼
谢谢楼主分享,要是用新规范就完美了
回复
wuxianxiu266
2016年08月03日 12:42:26
4楼
谢谢,学习了
回复
wuxianxiu266
2016年08月03日 12:42:48
5楼
谢谢,学习了
回复
结构生活
2016年08月03日 12:59:29
6楼
关于3.2.(3)条要实施吗?
回复
结构生活
2016年08月03日 13:01:09
7楼
《高规》3.5.6条是有明确条文要求的。需要定义为薄弱层吗?
回复

相关推荐