冷却水循环泵前端膨胀节被水泵吸憋怎么回事
xuge782079076
2015年05月07日 18:10:36
来自于中央空调
只看楼主

冷却水系统中循环泵到冷却塔之间管路中的膨胀节只要开启循环泵就会被吸憋,求原因!循环泵是45KW的卧式循环泵,管道200的,冷却塔25吨的,只要开泵,泵前端膨胀节就被吸憋,同时冷却塔内出水端出水量很少,进水端水位下降几乎看不出来,求助高手问题所在1

冷却水系统中循环泵到冷却塔之间管路中的膨胀节只要开启循环泵就会被吸憋,求原因!循环泵是45KW的卧式循环泵,管道200的,冷却塔25吨的,只要开泵,泵前端膨胀节就被吸憋,同时冷却塔内出水端出水量很少,进水端水位下降几乎看不出来,求助高手问题所在
1
flyingbird
2015年05月09日 09:34:34
2楼
过滤器堵塞了
回复
zz551554
2015年05月09日 17:46:57
3楼
1、管道排气;2、调节进出水平衡;
回复
kevin02
2015年05月10日 15:13:41
4楼
你需要确认几个问题:
1、冷却水循环泵是打入制冷机还是打入冷却塔?
2、冷却水塔的安装位置?
回复
xuge782079076
2015年05月11日 12:23:02
5楼
kevin02 发表于 2015-5-10 15:13 你需要确认几个问题:1、冷却水循环泵是打入制冷机还是打入冷却塔?2、冷却水塔的安装位置?冷却水进机组,再到冷却塔,冷却塔在室外,水泵和机组在负一层,相隔20米左右。
回复
dgqiny
2015年05月11日 22:26:26
6楼
可能是吸入管段有阀门没打开或Y型过滤器堵了。
回复
wu.ye
2015年05月12日 07:47:14
7楼
总之一般是吸入段阻力大了