六层框架,底层层高4200,其余3000,在第四层半层处有错层,错层分层建模(高度1500,一共七个标准层)建模1x4200,2x3000,1x1500,1x1500,2x3000算下来的WMASS.OUT中一、二、三层都是薄弱层,第一层薄弱层可以理解第二、三层薄弱层,是不是由于第四层层高1500,刚度很大,导致二三层小于其上三层平均刚度的80%,刚度比不满足,所以是薄弱层如何解决这个问题,感觉层高的问题,很难调整?
六层框架,底层层高4200,其余3000,在第四层半层处有错层,错层分层建模(高度1500,一共七个标准层)
建模1x4200,2x3000,1x1500,1x1500,2x3000
算下来的WMASS.OUT中
一、二、三层都是薄弱层,
第一层薄弱层可以理解
第二、三层薄弱层,
是不是由于第四层层高1500,刚度很大,导致二三层小于其上三层平均刚度的80%,刚度比不满足,所以是薄弱层
如何解决这个问题,感觉层高的问题,很难调整?
2楼
如果是侧向刚度不满足那也应该是软弱层吧?软弱层和薄弱层不一样的。
回复
3楼
软弱层和薄弱层不一样的
回复
4楼
为啥我没有奖励啊。我要多回复几次
回复
5楼
果然是人品不够好啊,这系统毁三观
回复
6楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-5-6 18:10 果然是人品不够好啊,这系统毁三观阿门。。。
回复
7楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
恩 是这样的 手算D值法单根柱子刚度 等于修正系数X12EI/h3 线刚度等于 EI/h 由此可见,刚度与层高的3次方成反比 线刚度与层高成反比 软件常用的刚度计算公式是拿地震剪力/位移 因层高错层 建议调整节点高度 层高不是1500 而是4500吧
回复
9楼
软弱层与薄弱层不能同时出现,同时出现属于超限结构,需要做弹塑性分析,实在不行可以在梁上起柱,托起半层处局部楼板,框架梁按相关构造要求做就行了
回复