200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
32楼
这个一米的悬挑,应该没什么问题吧
回复
33楼
构造上要满足上大下小吧
回复
34楼
按受力 配筋应该上大下小
回复
35楼
用理正算出来,上部2跟16
回复
36楼
来支持下,感谢侯前辈和果果的无私奉献
回复
37楼
上下对调就顺眼了,强迫症患者伤不起
回复
38楼
上下对调就可以了
回复
39楼
敢问楼主还在么,在下实在是怀疑楼主模型何处有误,或是有什么特殊荷载。
pkpm是傻也不至于如此错误,不仿拿上来看看,
回复
40楼
悬挑梁主要是上部分受力,还是要考虑清楚具体计算情况。
回复
41楼
山东结构雨辰 发表于 2015-5-4 09:13 纵筋配反了吧
回复